  1. #1

    По умолчанию Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110

    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200

  2. #2

    По умолчанию

    Демпферные диоды нужны обязательно. Если электрический износ реле составляет 150 000 срабатываний, то при 200 срабатываний в час оно проработает 31 сутки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Демпферные диоды нужны обязательно. Если электрический износ реле составляет 150 000 срабатываний, то при 200 срабатываний в час оно проработает 31 сутки.
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    А без диодов меньше проживут?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    А без диодов меньше проживут?
    150 000 - это на вскидку, но не далеко от истины.

    Без диодов контакты реле вообще могут завариться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Без диодов контакты реле вообще могут завариться.
    Это как раз понятно, спасибо. Непонятно про ресурс Реле. Если, как вы пишите, на месяц работы, то ...

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    150 000 срабатываний - это точный ресурс реле?
    Насколько я смотрел, производители пишут 5млн. срабатываний.
    Но если приварятся контакты и 1 может хватить.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Насколько я смотрел, производители пишут 5млн. срабатываний.
    Но если приварятся контакты и 1 может хватить.
    Руководство по эксплуатации, страница 10:
    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
    5 млн это в 10 раз больше того, что обещает ОВЕН от реле ПЛК110 на половинной нагрузке.

  8. #8

    По умолчанию

    Механический ресурс реле
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.

    По моему специалисты фирмы "ОВЕН" не понимают что пишут. Механический износ современных промежуточных реле составляет миллионы срабатываний и не зависит от электрической нагрузки контактной группы.

    Должно быть так в РЭ написано.

    Электрический ресурс реле:
    – не менее 300 000 циклов переключений при максимальной коммутируемой нагрузке;
    – не менее 500 000 циклов переключений при коммутации нагрузки менее половины от максимальной.
    Последний раз редактировалось Вольд; 31.05.2016 в 13:19.

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Поделитесь опытом, кто подключал соленоиды к выходам Плк?
    Интересует вопрос надежности выходов (обратное напряжение и пиковые токи)
    Питание соленоида 24 В, мощность 40 W.
    Нужны ли обратные диоды?
    Вообще хорошая ли затея подсоединять прямо к релейным выходам ПЛК 110?
    Количество включений\выключений в час ~ 150 - 200
    Обратные диоды обязательно. Иначе обгорание контактов реле и преждевременный выход их из строя, кроме того без диодов при размыкании контактов реле из-за дугового разряда между контактами будут сильные ЭМ помехи прямо внутри ПЛК в непосредственной близости от процессора, шин данных и пр. Возможны сбои в работе ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. При такой нагрузке напрямую диоды весьма желательны, может пригореть контакт. Если есть возможность по средствам и габаритам лучше промежуточные релюшки.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •