Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Особенности дискретных входов ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию Особенности дискретных входов ПЛК110

    Добрый день.
    Пересмотрел документацию, в явном виде не нашёл, можно ли запитать общий контакт дискретных входов S/S и сами входы не от внутреннего источника на контактах 0V и 24V, а от отдельного источника питания, от которого сам контроллер не запитан. По идее, если на входах гальваническая развязка есть, то можно, есть ли она? Дело в том, что помимо питания входов планируется ещё повесить лампочки щитка управления на эти же реле и не пользоваться многоконтактными реле для отделения входов от лампочек, а внутреннего источника питания контроллера на лампочки может уже не хватить. Сам же контроллер вообще планируется повесить на ИБП ОВЕН, а лампочки и входы контроллера вместе запитать от отдельного блока питания 24В. Можно сделать так, безопасно ли для входов контроллера? Причём ИБП ОВЕН, питающий контроллер, и блок питания лампочек и входов запитываются от разных фаз трёхфазной сети.

  2. #2

    По умолчанию

    Даже лучше запитывать от разных источников питания. Главное, чтобы они были развязаны. Если от разных фаз - вообще вопросов никаких.

Похожие темы

  1. отключение транзисторных выходов ПЛ110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 21:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 15:42
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •