Показано с 1 по 10 из 57

Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от werg Посмотреть сообщение
    Спасибо, расчет диодов по какому принципу?
    Возьми диод с прямым током 3 А и обратным напряжением не менее 50 В. Можно такой - 1N5401.