Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 57 из 57

Тема: Подключение соленоидов к релейным выходам ПЛК 110

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Модули МК110-8Д-4Р - 2 шт. Насчёт диодов и rc-цепочек,будем пробовать.
    А лампа у тебя какая ?

  2. #52
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    IEK AD22DS светодиодные.

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    IEK AD22DS светодиодные.
    Тогда диод последовательно с лампой включать не надо и концевик шунтировать RC-цепочкой то же не надо.

  4. #54
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    А чего же тогда шунтировать? �� Чёт я запутался. Я думал диоды в параллель конечникам и мотору электропривода задвижки повесить.

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    А чего же тогда шунтировать? �� Чёт я запутался. Я думал диоды в параллель конечникам и мотору электропривода задвижки повесить.
    Шунтировать надо задвижку RC-цепочкой.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.06.2016 в 20:27.

  6. #56
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать после выходных.

  7. #57
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Шунтировать надо задвижку RC-цепочкой.
    Спасибо большое всем кто подсказал. После установки RC цепочки на двигатели задвижек, всплески и ошибки по сети rs-485 пропали, лампочки на конечниках оказались ни причем.

Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 13:51
  2. Проблема с аналоговыми выходам ПЛК160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 01:46
  3. Коммутация релейным выходом катушки на 380В
    от Why? в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 11:33
  4. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 19:03
  5. Подключение к выходам ТРМ133-2
    от Сергей А. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 09:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •