Тема: ТРМ 200+МВ110

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию ТРМ 200+МВ110

    Имеем в одной сети ТРМ 200 (у него число стоп-бит в посылке 2-задано жестко и не изменяется пользователем) +МВ 110 8А+еще мв110 (у которых число стоп бит в посылке может задаваться пользователем и там можно выставить 2) Вопрос мне что весь опрос надо перевести на 2 стоп бит, всех модулей и Конфигуратора RS485 two stop bits, чтобы корректно опрашивались и модули и приборы? Протокол Modbus RTU.
    Последний раз редактировалось alex55; 31.05.2016 в 10:46.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Имеем в одной сети ТРМ 200 (у него число стоп-бит в посылке 2-задано жестко и не изменяется пользователем) +МВ 110 8А+еще мв110 (у которых число стоп бит в посылке может задаваться пользователем и там можно выставить 2) Вопрос мне что весь опрос надо перевести на 2 стоп бит, всех модулей и Конфигуратора RS485 two stop bits, чтобы корректно опрашивались и модули и приборы? Протокол Modbus RTU.
    Да, все верно, т.к. у ТРМ200 нет возможности выбора количества стоп-бит. На Modbus RTU жестко заложены 2 стоп-бита.

Похожие темы

  1. Подключения датчиков с PNP/NPN к дискретным входам
    от bladerunner в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 01:00
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 23:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •