Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ151 модификация 05

  1. #1

    По умолчанию ТРМ151 модификация 05

    Добрый день. У клиента используется 5 модификация трм151 для регулировки соотношения газ/воздух. Входы 4-20 мА, на первом входе датчик давления воздуха 0...2 кПа, на втором газа 0...40 кПа, выход 4-20 мА управляет частотником.
    Возникает периодически ошибка № 32 и регулирование останавливается. Что можно сделать? Как исправить настройки или может быть просто отключить эту ошибку для нормальной работы прибора?
    Настройки в файле. Спасибо.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Хотелось бы знать, ответит кто-нибудь на данный вопрос? Потому как время идёт, дело стоит.

  3. #3

    Thumbs up

    Эта ошибка говорит о том, что в момент пересчета графика пропадают показания с второго датчика. (кратковременного).
    Проведите операции по защите прибора от воздействия электромагнитных помех.
    Экранирование кабелей.
    RC цепочки параллельно реле.
    Вынесением силовых автоматов из шкафа управления.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •