    По умолчанию подключение датчика тем-ры и влажности пр-ва Siemens к мва8?

    добрый день.возможно ли подключение 4-х датчиков температуры и влажности Siemens Qfa3171 к прибору мва8?

    если нет, то какой прибор овен с 485 интерфейсом подойдет?

    в прикрепленных данных схема датчика и предварительная схема подключения его к мва8.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    у мва минусы соеденены между собой. если бы вы каждый канал датчика питали от разных источников могли быть проблемы.
    по схеме у вас блок питания общий - так что можно.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3

    По умолчанию

    планируется 4-х канальный блок питания бп14 с ним можо если соеденить все каналы параллельно?

  4. #4

    По умолчанию

    по идее можно. только зачем четырех канальный параллельно соединенный? уж лучше сразу тогда одноканальный
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  5. #5

    По умолчанию

    просто такой уже заказчик оплатил .плюс сроки горят,а путь дальний.вот в понедельник поеду.благодарю за помощь.