Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"

  1. #1

    Exclamation МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"

    Уважаемые разработчики, не подскажите как поступит. Новый прибор МДВВ после включения через 15-20 сек. переходит в режим "Авария" вне зависимости подключаю его к ПЛК или через АС-3М к компу . Самое интересное, что через конфигуратор менются сетевые настройки, но ничего не помогает.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте так: в конфигураторе «Прибор»-> «Состояние входов и выходов» (при этом индикатор RS485 на нормальном МДВВ должен мигать :-), а потом подождите появится авария или нет. Если аварии не возникнет, то просто правильно настройте опрос МДВВ.

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    В конфигураторе в сетевых параметрах прибора есть параметр "Максимальный сетевой таймаут" чему он у вас равен?
    Должен быть равен 0.

  4. #4

    По умолчанию

    Инструкцию я прочитал - поэтому параметр установил в 0. Но это не помогло. Пробовал также менять все установки - ничего не помогает.

  5. #5

    Red face

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Попробуйте так: в конфигураторе «Прибор»-> «Состояние входов и выходов» (при этом индикатор RS485 на нормальном МДВВ должен мигать :-), а потом подождите появится авария или нет. Если аварии не возникнет, то просто правильно настройте опрос МДВВ.
    Тоже пробовал: входы и выходы опрашиваются, но "авария" все равно горит и как следствие невозможно управлять выходами, т.к. в соответствии с принципом работы прибора выходы переводятся в безопасное состояние.

  6. #6
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Укажите, состояние перемычек на приборе...

  7. #7

    По умолчанию

    А где их посмотреть? Внутри?

  8. #8
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Да.
    Они находятся плате, под крышкой.

  9. #9

    Smile

    Большое спасибо за оперативную консультацию Вроде получилось.
    Была снята премычка ближняя ко входам. Методом перебора снял среднюю премычку, а крайние поставил и все заработало

  10. #10

    По умолчанию

    Кстати, что значат эти перемычки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •