Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Неправильные показания датчиков

  1. #1

    По умолчанию Неправильные показания датчиков

    Здравствуйте! Проблема состоит в следующем: есть контроллер СПК-110, к нему через модули ввода подключены 16 датчиков. 14 из них работают нормально, а два постоянно "сходят с ума".

    В частности, есть температурный датчик, у которого шкала измерений -50..+50. Но время от времени он выдает какие-то нереальные значения, например, -134 или 120. При конфигурировании модуля ввода, я задаю границы измерения от -50 до +50, т.е. по логике измеряемое значение в принципе не может выходить за данный диапазон.

    Еще есть датчик давления, который тоже периодически показывает давление намного меньше, чем выдает манометр. Остальные такие же датчики давления работают нормально.

    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось GoodLuck; 23.09.2014 в 08:53.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Экран заземлить с одного конца.
    Поставить программное ограничение входного сигнала.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Поставить программное ограничение входного сигнала.
    Можно поподробнее? То есть, то, что я задаю нижнюю и верхнюю границу измерения при конфигурировании модуля, этого недостаточно? Надо еще это и программно как-то обыграть?

  4. #4

    По умолчанию

    Имеется ввиду поставить фильтры, чтобы прибор не реагировал на единичные скачки показаний при действии помех.
    В настройках модуля ввода есть такой параметр как полоса цифрового фильтра.

    Параметр «полоса фильтра» позволяет защитить измерительный тракт от сильных единичных помех. Полоса фильтра задается в единицах измеряемой величины. Если текущее показание отличается от предыдущего измеренного значения более, чем на значение этого параметра, то оно игнорируется, и прибор производит повторное измерение. На цифровом индикаторе остается значение предыдущего.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, попробую поставить фильтры.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    А экранировку сигнальных проводов задвинем?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    А экранировку сигнальных проводов задвинем?
    С этим как раз все было в порядке.

  8. #8

    По умолчанию

    А по какому протоколу обмениваются модуль и ПЛК? В некоторых протоколах слишком большое или малое значение могут сигнализировать о какой-либо ошибке связи или измерения.
    1) При работе программы, нет ли ошибок связи с модулем?
    2) Возможно, стоит подключиться к модулю через конфигуратор и проверить все настройки для этих двух входов.

Похожие темы

  1. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  2. СИ30 снять показания
    от Manif в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 21:56
  3. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  4. пропадают показания в simplight
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 11:57
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •