Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Значение единицы младшего разряда для МВ110224.8А

  1. #1

    По умолчанию Значение единицы младшего разряда для МВ110224.8А

    Коллеги, вопрос по теме: в РЭ для унифицированных сигналов он составляет 0,1 единицы измерения, но только вот 0,1 от чего? У термометров речь идет о 0,1 град. А если я измеряю освещенность в диапазоне 0-2000 люкс, то младший разряд будет 0,1 люкс? Или речь идет о долях токовых диапазонов - 0,1 мА, 0,1 В и т.п?

    И вообще, значение единицы младшего разряда что-то говорит о точности измерения сигнала в МВА, или это всего лишь устанавливаемый предел округления? Если с разрядами речь про программное округление, подскажите, как определить предел точности измерений в самом приборе?

    Есть параметр dP, который условно говоря позволяет регулировать количество знаков после запятой - максимум 3, насколько я понимаю. Т.е. точность находится в пределах 0,001 - 65534,999 (или 0,000 - 65534,000, если быть более точным), или в моем случае 0,001 - 1999,999 люкс?

    П.с.: в ГОСТ 26.011-80 не отсылайте, там об этом ни слова.
    Последний раз редактировалось Kickit; 25.08.2014 в 01:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kickit Посмотреть сообщение

    Есть параметр dP, который условно говоря позволяет регулировать количество знаков после запятой - максимум 3, насколько я понимаю. Т.е. точность находится в пределах 0,001 - 65534,999 (или 0,000 - 65534,000, если быть более точным), или в моем случае 0,001 - 1999,999 люкс?

    П.с.: в ГОСТ 26.011-80 не отсылайте, там об этом ни слова.
    Насколько я поняла из сообщения, то Вы путаете 2 понятия: точность измерения и разрядность отображения. Они связаны, но понятия разные.
    К примеру: Предел основной погрешности для измерения унифицированного только сигнала МВ110 равен 0,25% (таблица 2.2 РЭ на МВ110). А разрядность сигнала вывода сигнала 0,1 ед измерения.
    Допустим у нас датчик освещенности 0-2000 люкс (4...20мА), то абсолютная погрешность измерения модуля будет +(2000*0,25)/100 =+5 люкс.
    Т.е. модуль измеряет освещенность с точностью не более + 5 люкс
    Теперь по поводу разрядности- это как Вы правильно написали, округление измеренного значения.
    Последний раз редактировалось Зоя; 25.08.2014 в 11:17.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Зоя, спасибо. Все оказалось намного проще. Т.е., если я использую полдиапазона аналогового входа (к примеру, у меня датчик с аналоговым сигналом 0-5В, то моя погрешность растет вдвое до 0,5%. Знак вопроса в конце не ставлю
    Последний раз редактировалось Kickit; 25.08.2014 в 19:20.

Похожие темы

  1. Связь с МВ110-224.8А
    от Stas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 20:58
  2. СПК207 и МВ110-224.8А
    от spinogryz57 в разделе СПК2хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 17:26
  3. Зависание МВ110-224.8А
    от Malyshevsergey в разделе Мх110
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:44
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2011, 22:10
  5. МВА8. Вес младшего разряда результата измерения в int16?
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •