Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ

  1. #1

    По умолчанию Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ

    Привет.
    Использую ПЛК 110-30 и МДВВ.
    Не получается их связать в Кодесис (2.3.9.9)

    ПЛК связан с ПК по RS-232
    МДВВ по RS-485 посажен на А1 и В1 контроллера.
    Через конфигуратор МДВВ присвоен адрес 60.

    В Кодесис (по найденой инструкции) в конфигурацию добавляю ветку OWEN(Master), но вместо 485 вижу 232 протокол.
    Помогите разобраться.

    Безымянный.JPG

    ЗЫ. Стандартный элемент ModBus(Master) -> MDVV как я понял лучше не использовать (т.к. при нем связь постоянно отваливается)?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Попробуйте в конфигурации где у Вас "Owen (Master)[VAR]" кликнуть по плюсику, потом по "Debug RS-232[SLOT]" правой кнопкой мыши. В меню выбираем "Replace element". Выбираем нужный протокол.

  3. #3

    По умолчанию

    amn, спасибо за подсказку.

    Однако, связи с МДВВ все равно нет.
    Пытаюсь для начала прочитать состояние входа.
    Адрес МДВВ = 64.

    Безымянный.JPG

  4. #4

    По умолчанию

    Без ветки Owen (Master) зависания нет.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Через конфигуратор адресс 64 МДВВ присвоили? или там 60 и остался?

  6. #6

    По умолчанию

    С настройками все верно.
    С первым вопросом разобрался. Вот в таком режиме входа заработали:
    Безымянный.JPG

    Второй вопрос: как работать с выходами? Или ткните на пример.

  7. #7

    По умолчанию

    С выходами получилось реализовать так:
    Безымянный.JPG

    Может кто знает более изящный вариант?
    А то у меня складываются 5 МДВВ, Такая "куча мала" получится...

  8. #8

    По умолчанию

    Переходите на протокол ModBus.
    С ним всеми выходами можно управлять одной посылкой (управление по маске).

Похожие темы

  1. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  2. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 21:08
  3. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 16:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •