Тема: скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И

  1. #1

    По умолчанию скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И

    Здравствуйте,
    На базе оборудования "ОВЕН" сделали автоматизацию линии по производству.
    ПЛК 110/32 управляет включением и скоростью семи конвейеров плюс дополнительным оборудованием.
    Скорость подается через потенциометр в модуль МВ110-2А через RS-485, потом обрабатывается контроллером и распределяет скорости по конвейерам через МУ110-8И тоже по RS-485.

    В общем то вопрос в следующем, задержка после поворота потенциометра и получением сигнала на преобразователь, составляет 1,5-2 сек. Это очень много для нас, как можно уменьшить эту задержку?

  2. #2

    По умолчанию

    У Вас сколько модулей на RS485 подключено?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    интересно, а на частотнике параметры время разгона и торможения какие значения имеют

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    У Вас сколько модулей на RS485 подключено?
    В общей сложности 6 устройств, на момент испытаний всего 2

    Задержка никак не связанна с частотником, время разгона и торможения влияет только на плавность хода. Частотник реагирует моментально на потенциометр подключенный на прямую. Еще замеряли реакцию прибором, задержка именно при обработке сигналов в модулях "ОВЕН".

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    на каких скоростях работаете? Вообщем то неплохо проект посмотреть, чтоб вопросы не задавать

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    А ПЧ прекрасно работает с RS485.
    Я обычно частоту задаю по сети, а пуск-стоп, для безопасности, через выходы ПЛК.
    Если использовать несколько ПЧ, то сигнал управления из ЦАП в АЦП и в результате на ПЧ получается некоторый разброс задания. В большинстве случаев это не страшно, но глаз "режет". А по сети- всем одинаково приходит. Красиво получается.

  7. #7

    По умолчанию

    ну смотрите.
    Запись по сети (при грубой оценке) будет происходить с таким интервалом:
    1 выход (1 посылка) х 15-20мс х 8 модулей х 8 каналов = 1,3 сек.
    То есть обновление данных в каждом канале будет происходить НЕ ЧАЩЕ, чем 1,3 сек. При плохих настройках еще реже. При условии, что у Вас на этой линии ничего больше нет.

    Проверить реакцию самого модуля очень просто, подключив модуль к ПК, и задавая значение на выход из конфигуратора, замеряя изменение. На сколько я знаю оно точно меньше 1,5 сек.

    В данном случае управление напрямю по RS частотниками действительно может выглядеть предпочтительнее.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    МВ110-2А..потенциометр
    Время обновления самих данных непосредственно в модуле около 1.6 сек. сколько не тужся (см.РЭ). Это нижний лимит реакции для данного набора.
    Последний раз редактировалось Валенок; 01.04.2013 в 21:17.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    А ПЧ прекрасно работает с RS485.
    Я обычно частоту задаю по сети, а пуск-стоп, для безопасности, через выходы ПЛК.
    Если использовать несколько ПЧ, то сигнал управления из ЦАП в АЦП и в результате на ПЧ получается некоторый разброс задания. В большинстве случаев это не страшно, но глаз "режет". А по сети- всем одинаково приходит. Красиво получается.


    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    ну смотрите.
    Запись по сети (при грубой оценке) будет происходить с таким интервалом:
    1 выход (1 посылка) х 15-20мс х 8 модулей х 8 каналов = 1,3 сек.
    То есть обновление данных в каждом канале будет происходить НЕ ЧАЩЕ, чем 1,3 сек. При плохих настройках еще реже. При условии, что у Вас на этой линии ничего больше нет.

    Проверить реакцию самого модуля очень просто, подключив модуль к ПК, и задавая значение на выход из конфигуратора, замеряя изменение. На сколько я знаю оно точно меньше 1,5 сек.

    В данном случае управление напрямю по RS частотниками действительно может выглядеть предпочтительнее.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Время обновления самих данных непосредственно в модуле около 1.6 сек. сколько не тужся (см.РЭ). Это нижний лимит реакции для данного набора.
    Работа частотников по RS сразу исключается, линия предусматривает непрерывную работу в течении пяти суток, любой сбой в сети и линия встала. Поэтому сразу отказались от RS
    До этого у нас работал узел по загрузке сырья полностью на RS, проблем было немерено, перешли на 4х20 и уже пол года там не появляюсь. Но там не принципиальна задержка даже в минуту))

    И оборудование на RS сократили по минимуму, чтобы не возникало таких казусов.

    Спасибо всем за помощь в данном вопросе)

    Еще будет один вопрос, если поставить ПЛК-160 со встроенными аналоговыми входами/выходами возможно решить эту проблему?

  10. #10

    По умолчанию

    На любом частотнике есть входа для выбора многоступенчатой скорости, почти на всех такое задание имеет приоритет перед остальными заданиями.
    достаточно писать в параметр многоступенчатой скорости, тогда отключение связи значения не имеет.
    только нужно выяснить как запись в параметр по сетке влияет на флешку частотника, т.е. скорее всего пишется в оперативную, и при отключении частотника перегоняется во флеш, но бывают варианты с параметром который определяет куда писать или специальной командой на запись. т.е. флешку гробить не надо.

    Ну и на любом частотнике контроль связи можно отключить, чтобы он в ошибку не выпадал, если выбрано задание скорости через интерфейс. некоторые при запуске могут использовать последнее задание через интерфейс.

    а чем вас вариант с энкодером не устраивает?
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...1&postcount=53

    Параметры предустановленых скоростей идут друг за другом. Можно передать широковещательную посылку с несколькими значениями для разных параметров, а частотник выберет нужную для него. т.е. одной посылкой задание скорости всем частотникам и одновременная реакция всех
    Последний раз редактировалось BETEP; 02.04.2013 в 09:26.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скорость реакции CoDeSys HMI
    от rapucha в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 14:48
  2. Разная скорость реакции МДВВ
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 14:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 10:51
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 12:17
  5. скорость аналоговых выходов плк150
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •