Здравствуйте,
Скорее всего тема не нова, но почитав найденное поиском, решений не нашел.
Проблема с показаниями одного из двух активных датчиков 4...20мА, подключенных к модулю.
В составе оборудования ПЛК150, 2-а МВА8, 2-а МДВВ, опрос по Модбас РТУ
Датчики давления ПД100-ДИ2,5М-1,0.И.11, подключены с шунтом 100 ОМ (к сожалению точных найти не удалось, нашел только 0,5%, имп. типа МЛТ), входа сконфигурированы одинаково и все до поры работает, но один и тот же вход, периодически вылетает на максимум. Вижу только что показания этого датчика максимальны и по архиву, что этот максимум висит несколько дней, хотя давление в реале на 10 бар ниже.
Пока выхожу из положеня отключением датчика, если не помогло, тогда приходится снимать шунт со входа, после этих пассов показания падают на мин. и далее измерения приходят в норму.
Исходя из этого, предполагаю, что виснет именно сам канал МВА.
Предположим, давление вдруг стало максимальным, хотя физически это невозможно, но ошибка насколько я понимаю не должна запомниться и зависнуть?
Соседний вход, с таким же датчиком и аналогичной конфигурацией, работает нормально.
Может кто-то подскажет где рыть?