Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Проблемы с модулем МВ110-2А

  1. #1
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию Проблемы с модулем МВ110-2А

    Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fudz Посмотреть сообщение
    Появилась проблема при подключении модуля МВ110-2А к ПЛК110. Если модуль является единственный подключенный на канале интерфейса, то все в порядке, но при подключении на этот канал еще 2 модуля дискретных входов (например), то ПЛК отлавливает какие-то миллисекундные ошибки исходящие от аналогового модуля. В чем проблема ?????
    Какие такие миллисекундные ошибки ? Поподробнее пожалуйста.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.08.2012 в 12:41.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    всплывает 81 ошибка по адресу аналогового модуля и моментально пропадает и это повторяется появляется пропадет...............

  4. #4

    По умолчанию

    Настраивайте времена опросов. На опрос двух модулей нужно больше времени, чем на опрос одного.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    это в конфигурации ПЛК настройка RS-485 Framing time ms ??????

  6. #6

    По умолчанию

    Похоже на пересечение адресов.
    Процитирую инструкцию, на всякий случай(стр. 55):
    По умолчанию МВ110'2А имеет Базовый адрес =16.
    Базовый адрес каждого следующего прибора МВ110'2А в сети задается по формуле:
    [базовый адрес предыдущего прибора +2]. Таким образом, под каждый прибор МВ110
    резервируется 2 сетевых адреса. Однако для совместимости принципа адресации с другими
    модулями семейства Мх110 рекомендуется задавать сетевой адрес кратным 8.

    Отсюда следует, если вы дали второму модулю адрес больший на 1, то ответы от двух приборов наложатся друг на друга.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    у меня адрес приборов 17 аналог 90 и 106 дискретн так что наложение ответов это не то

  8. #8

    По умолчанию

    Тогда надо проверить сетевые параметры модулей Mx110, чтобы задержка ответа не превышала "Max response delay" в параметрах опрашивающего модуля конфигурации ПЛК (по умолчанию 50ms).

  9. #9
    Пользователь Аватар для Fudz
    Регистрация
    03.04.2012
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    63

    По умолчанию

    пользуюсь Modbus протоколом а не OWEN так что тоже не то

  10. #10

    По умолчанию

    Увеличьте параметр Polling Time (время опорса) в подэлементе Universal modbus device.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 13.08.2012 в 10:58.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  2. Проблемы с ПЛК100(мастер ST)+СП270+МВ110
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 23:35
  3. Управление модулем МДВВ
    от light_finder в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 22:35
  4. Проблемы с модулем OWEN(slave)
    от Герман Евсеев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 26.10.2007, 06:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •