Тема: Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И

  1. #1

    По умолчанию Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-8И

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобратся с МУ110-8и. Проблема в следующем - есть тензовесы подключенные к МВ110-4ТД который подключен через АС-4 через USB к ПК и заведен через OPC-сервер в MASTER SCADA Insat, через второй АС-4 подключен МУ110-8и на выход которого подключен ТРМ-210, при подачи нагрузки на весы на выходе МУ110-8и возрастает сигнал, но при снятии нагрузки не возвращается в нулевое положение, в MASTER SCADе отображается мигающее максимальное и действительное значения выхода МУ110-8и а ток максимальный и не обнуляется. Посоветуйте что делать в этом случае. Заранее спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    А при подключении модуля 8И к конфигуратору- выходной ток нормально изменяется? Уверены, что не продолжаете в SCADA-системе писать последнее значение в модуль?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Валюнин Посмотреть сообщение
    А при подключении модуля 8И к конфигуратору- выходной ток нормально изменяется? Уверены, что не продолжаете в SCADA-системе писать последнее значение в модуль?
    При закрытии SCADA-системы и включении конфигуратора в модуле 8и выходной ток по прежнему остается максимальным до тех пор пока не обнулить вручную в конфигураторе установив на выходе значение "0".

  4. #4

    По умолчанию

    Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
    Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
    Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
    Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пантелеев Дмитрий Посмотреть сообщение
    Посмотрите в конфигураторе 8И в сетевых настройках
    Максимальный сетевой тайм-аут (сек). Какое стоит число?
    Когда выключаете скаду и включаете конфигуратор - связь с прибором не теряется (если промежуток между выключением скады и включением конфигуратора не больше числа "максимальный сетевой тайм-аут"), и поэтому модуль держит последнее записанное число в его памяти. Для нуля необходимо в регистр выхода записать 0. Поэтому работа модуля правильная.
    Если к модулю не приходят запросы от мастера сети в течении максимального сетевого таймаута, то он сбрасывает состояния выходов в авайриное (такая настройка есть в конфигураторе).
    Спасибо! Разобрался, дело было в подключении ТРМ-210 к МУ110-8и, неправильно рассчитал напряжение , задал питание на выход МУ 24 вольта вот он в режим аварии и уходил
    Последний раз редактировалось bicheps; 22.06.2012 в 20:52.

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 08:04
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 11:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •