Может ли ТРМ33 работать так?
Возможно ли применить ТРМ33 с предпусковым подогревом клапана наружного воздуха?
-
Прибор неплохой, но мне в бюджетном варианте необходимо предусмотреть 3-х минутный прогрев клапана наружного воздуха в зимнее время. Параметры установки: три точки измерения температуры (вход, выход и обратка на теплоносителе), регулирование теплоносителя - задвижка с ЭИМ типа МЭОФ. Может кто подскажет возможный несложный вариант реализации - мои пока громоздки и требуют дополнительных затрат (реле времени, переключатели, увели. размер щита и т.д.)? Буду признателен!
-
Пользователь
Ну типа кажется в тему
Привет АЛЛ, не морочь голову поставь ПЛК-150 (если аналоговых входов много придется использовать ещё модули МВА8 и тд.) и делай что хочешь с любыми временами и уставками.
P. S. Удачи. Реально получится не много дороже, но зато все проблемы можно будет решить простым изменением программы в контроллере.
-
C помощью ТРМ33 такую задачу не решить. Соглашусь с Гансом, что с ПЛК150, такая задача будет решена 100%.
-
параметры трм33
Возник вопрос установки параметров в ТРМ33.
Вопрос я перенес в другую тему. гляньте если интересно
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=2318#post2318
Последний раз редактировалось HasBolla; 05.06.2007 в 14:54.