Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ110-224.1ТД не возможно подключится

  1. #1

    По умолчанию МВ110-224.1ТД не возможно подключится

    Добрый день.

    Прибор: МВ110-224.1ТД прошивка 0.07

    Ситуация такая:
    Зашел через конфигуратор в настройки МВ110-224.1ТД, установил максимальный вес в 2500, сохранил, вышел из настроек, подключил прибор по ОВЕН протоколу к ПЛК110-60, подключение прошло успешно, но в режиме выполнения увидел, что вес выдает совершенно не правильный, как будто изменения произведенные в конфигураторе не сохранились.
    Отсоединил ПЛК, подсоединил заново АС3 и запустил конфигуратор, да действительно сохранения не произошло, заново записал в место 100, 2500, для проверки выключил питание и подключился заново, да данные опять не сохранились.

    Далее записал опять 2500 в максимальный вес и нажал Aplly (СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ НЕ ИЗМЕНЯЛ), прибор перезагрузился и перестал отвечать, сканирование сети результата не принесло.
    Выполнил все действия согласно инструкции по восстановлению заводских параметров путем замыкания перемычки, результата не дало.
    Сам прибор видно по светодиоду реагирует на тензодатчик, а обмена сети нет.

    Можно что-то сделать?

    P.S.
    На другом приборе определил, что данные сохраняются только после команды INIT.

    P.P.S.
    На диске есть папки с документацией и примерами подключения к ПЛК, кол тому кто этот диск подготавливал, так как ввело в заблуждение и привело к потере времени в попытках разобраться в этих документах, а оказалось, что документация совершенно от других модулей серии 110, а от МВ110-224.1ТД как раз отсутствует документация по подключению к ПЛК.
    Последний раз редактировалось Alor; 08.12.2014 в 16:02.

  2. #2

    По умолчанию

    После установки перемычки для связи по зав. настройкам питание на модуле пересбрасывали?

  3. #3

    По умолчанию

    Перебрасывали? - В смысле обесточивал, перегружал или имеете ввиду менял фазу с нулем местами?
    Выключал и включал не однократно, по любому много раз по разному включалась вилка в розетку.
    Последний раз редактировалось Alor; 08.12.2014 в 16:03.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Прибор-- записать все параметры не забыли нажать? Сейчас надо восстановить заводские настройки в приборе по РЭ. Установить в конфиг скорость 9600 сет адр16 и связаться с прибором, нагрузить датчик 2500кг и задать макс 2500 после чего прибор--записать все параметры..INIT и тд должно получится.

  5. #5

    По умолчанию

    alex55 Вы о чем?
    Основной вопрос из-за которого поднял тему, в том, что не возможно подключится к прибору.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Вначале прибор не сохранял данные, теперь нет и связи насколько я понял, тк может в ремонт. Хотя надо бы проверить сетевые настройки в конфигураторе и кабель КС5.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Вначале прибор не сохранял данные, теперь нет и связи насколько я понял, тк может в ремонт. Хотя надо бы проверить сетевые настройки в конфигураторе и кабель КС5.
    С сетевыми настройками и кабелем все норм, т.к. другим таким-же прибором связь нормально устанавливается.

Похожие темы

  1. Юстировка МВ110-224.1ТД
    от Изюм в разделе СПК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 11:06
  2. ПЛК150 + МВ110-224.1ТД
    от Баирка44 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 16:18
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 13:39
  4. ТРМ151 + МВ110-224.1ТД
    от AlexandrYF в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 10:50
  5. мв110-224.1тд
    от morcegolamer в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 10:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •