Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Проблема с модулем МВ110-2А

  1. #1
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию Проблема с модулем МВ110-2А

    Добрый день!
    в связке СПК107+МК110-8ДН-4Р+МК110-8ДН-4Р+МВ110-2А по протоколу Modbus возникают проблемы с модулем МВ110-2А, проблема заключается в падении канала modbus на секунду.
    проект в Codesys 3sp5, скорось обмена 115к, адреса модулей 8,16,24.
    проект во вложении! у кого какие мысли?
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Неужели ни кто не работал с модулем МВ110-2А???

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    у меня проект не открылся.
    могу посоветовать поставить терминальные резисторы в линию связи.
    проверить правила подключения сети rs485.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    насколько я знаю терминальные резисторы ставятся когда много приборов в сети RS-485, тут всего 4 прибора в общем! я подключал отдельно МВ110-2А к СПК107 без дискретных блоков, поведение тоже самое переодично происходит падение канала. Дискретные блоки работают без проблем, канал modbus держится стабильно. сеть RS-485 подключена правильно в соответствии с правилами! версия CODESYS V3.5 SP5 Patch 3. тех поддержка ОВЕН отписали: поиграться с таймаутами, временем опроса, это не помогло! мое предположение что железо в блоке дохнет. может прошивку поменять?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhest Посмотреть сообщение
    насколько я знаю терминальные резисторы ставятся когда много приборов в сети RS-485, тут всего 4 прибора в общем!
    Не угадали

  6. #6

    По умолчанию

    Терминальные резисторы надо обязательно ставить при длинных линиях связи. А вообще они никогда не бывают лишними.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Терминальные резисторы надо обязательно ставить при длинных линиях связи. А вообще они никогда не бывают лишними.
    Ну вообщем смысл был правильным! У меня блоки стоят от панели на расстоянии 5см! Ради интереса поставил терминальный резистор! ))) проблема осталась!!!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Открыл проект, в проекте есть еще модуль AO_4
    Если его нет физически - лучше из опроса убрать, СПК будет искать модуль до тайм аута.
    МК не опрашиваются - в них не назначены входы\выходы.
    Перезапуск соединения вручную - лишний, в SP5 Patch 1 есть галочка для перезапуска.
    Можно попробовать понизить скорость до 57600.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Zhest
    Регистрация
    11.10.2014
    Адрес
    Краснодарский край
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Открыл проект, в проекте есть еще модуль AO_4
    Если его нет физически - лучше из опроса убрать, СПК будет искать модуль до тайм аута.
    МК не опрашиваются - в них не назначены входы\выходы.
    Перезапуск соединения вручную - лишний, в SP5 Patch 1 есть галочка для перезапуска.
    Можно попробовать понизить скорость до 57600.
    Я делал отдельный проект с одним модулем мв-110-2а, картина таже!

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 09:58
  2. Проблемы с модулем МВ110-2А
    от Fudz в разделе Мх110
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 16:37
  3. ПЛК150 И МВ110-224-2А
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 18:26
  4. связь тензодатчика с модулем МВ110-ТД
    от niklud19511 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 13:33
  5. мв110-224.2а
    от JoSaint в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •