    По умолчанию МВ110 сбиваются настройки входов

    Часто сбиваются настройки (наклон, сдвиг характеристики, время опроса) входов модулей МВ110 (в частности МВ110-224.8А). В чем может быть причина и как устранить?

  2. #2

    По умолчанию

    Что ни у кого не встречался такой трабл?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    РЭ п 6.4
    может поможет

  4. #4

    По умолчанию

    Была такая проблема. По результатам наблюдения причина была в воздействии мощных помех. В моём случае рядом с модулем воода обитали тормозные резисторы ЧРП на 132 кВт. Так что правильно сказал Валенок, обратиться надо к пункту 6.4. К сожалению, на данном модуле из трёх переключателей (которые под крышкой) не один из них не блокирует возможность переконфигурирования параметров, в то время как у модуля МУ110-6У есть JP1, который обеспечивает аппаратную защиту EEPROM прибора от записи. Что помешало ввести такую защиту на всех модулях ввода/вывода и сделать их в чём-то схожими, непонятно. Вохзможно это стало бы решением проблемы.
    В общем, боритесь с помехами.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, будем устранять помехи

Похожие темы

  1. мв110-16д. сбились сетевые настройки
    от Владимир А.Е. в разделе Мх110
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:09
  2. Возможности входов МВ110
    от drvlas в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 08:52
  3. [ПЛК150]+[МВ110-224.1ТД] Настройки по 485
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 17:43
  4. ПЛК-308 Сбиваются часы
    от Pooh в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 11:25
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •