Добрый день! Имеется задача контролировать температуру в 5 точках и отображать на экране компьютера оператора. Оборудование: Модуль ввода МВА8 (Овен)+Преобразователь RS-232 - RS-485 АС3 (Овен)+ Адаптер USB-COM. Программне обеспечение: Конффигуратор МВА, драйвер СОМ-порта, MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7 и MasterScada v3.6 Demo. Сконфигурирован модуль, ОРС, все проверено, т.е. параметры связи модуля, сервера и СОМ-порта одинаковы. Конфигурация модуля МВА в ОРС-сервер импортирована из MasterOPC библиотеки. Скорость обмена 9600. Но в режиме runtime при запросе модуль видимо не отвечает, Сообщение: "МВА: Включен таймаут ошибки запроса" и "МВА: ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МВА: HOLDING_REGISTERS". OPC-cервер на видит модуль МВА? Или проблема со связью? Подскажите где моя ошибка?Пробовала с "Простая SCADA Owen Process Manager", связь с теми же параметрами, опрос модуля происходит нормально.
Специалисты компании Insat ответили, что протокол обмена в модкле установлен owen, а нужен modbus RTU. Но проблема в том, что в конфигураторе нет параметра prot. Может быть нужна другая версия прошивки прибора? Или конфигуратора? Или предполагается, что прибор сам определяет какой именно протокол (как, например, модуль вывода МУ110). Модуль МВА8 2005 года выпуска.