Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН

  1. #1

    По умолчанию Подключение МК110-220.4К.4Р к ПЛК100 по протоколу ОВЕН

    доброго времени суток. помогите пожалуйста подружить мк110-220.4к.4р с плк 100 по протоколу овен, не получается управлять выходами мк110. настроил входы : unsignet variadle (listen) - 8 bits (address- 24, hasn name- r.cn) через кодесис видет все работает, а вот с выходами как управлять разобратся не могу. делал так: первый выход- float variable (listen) (address- 24, hash name- S.do [такое имя в параметрах в документах], float type- float pic), второй выход адрес 24+1. что я не так делаю?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    нужно тумблер переключить и разрешить управление по сети.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    нужно тумблер переключить и разрешить управление по сети.
    DIP3 в положение on все остальные выключены..

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Listen-это чтение Write-запись.

  5. #5

    По умолчанию

    меня смутило во первых hash name-s.do хотя в большинстве случаев написано к приборам r.oe и формат данных не float24 (как например в мдвв на выход), а int16. причем входа (r.cn) форомат данных int16 и выхода (s.do) тоже int16. но входа опрашиваются по битовой маске. может тогда и выходом управлять по маске. но как это реализовать на деле?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    В ИЭ на стр 45,
    так и написано:
    S.do int16 состояние
    дискретных
    выходов
    Битовая маска текущего состояния
    всех выходов прибора

    int16: 0000000000000000
    записываете в "красные" единицу для включения.
    Последний раз редактировалось lara197a; 30.12.2015 в 10:34.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    По битовой маске,это опрос слова напр fas для бита 0,fas.0, для бита 15, fas.15

  8. #8

    По умолчанию

    спасибо всем за помощь, разобрался с управлением выходов. видимо по протоколу ОВЕН организовать управление не реально и в инструкции как то не понятно написано слова запись в регистры только на протокол modbus встречается. подключил по нему и все получилось. на будущее тем кто столкнется с этим делал так-модуль modbus (master) связь по rs485. опрос входов universal modbus device (addr адрес модуля, work mode - both) далее 8 bit input module (registr 17 (0x0011 в шестнадцатеричной системе) , command 0x03) и название "in1...in4" дал только 4 первым переменным bit0.....bit3. управление выходами сделал так- registor output module (registor 18 (0x0012 в шестнадцатеричной системе), command 0x10) переменной дал название "out" программа была написана на языке CFC и выход указывал в программе самой - out.0 первый выход на блоке мк110-220.4к.4р. второй выход будет "out.1" , третий "out.2" , четвертый "out.3"

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  2. МВ110-224.2А подключение к МСД200 по протоколу ОВЕН
    от RA9YSS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 15:39
  3. Подключение МВ110-16Д по протоколу ОВЕН
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 17:34
  4. Подключение МК110 к Master SCADA по протоколу DCON
    от Максим79 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 11:22
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •