    По умолчанию Конфигурирование модулей, находящихся на одной шине

    Подскажите пожалуйста, при изменении параметров модуля, другие модули начинают сбоить, так, как будто Конфигуратор рассылает изменения на модули с другим адресом устройства. При проверке остальных модулей, вижу что адреса у них изменились на адрес того, на которым проводил изменения, так вот в чем вопрос: Если мне требуется изменить что-либо в конфигурации одного модуля, то придется отключать питание у других?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Отклбчать питание , либо отключать линию АВ, либо давать адреса кратные 8

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо Вам!