Тема: Подключение модулей ввода МВА *

  1. #1

    По умолчанию Подключение модулей ввода МВА *

    У меня на линии RS-485 протокол овен подключено последовательно 3 модуля ввода МВА 8. На всех разные адреса одинаковая скорость. длина линий связи 200 м. при отключении 2-ух модулей связь с одним поддерживается отлично. при включении всех 3-х или хотя бы 2-ух связь пропадает со всеми. Какие настройки связи задать чтобы читались все модули?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    А какая скорость стоит ?
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Адреса сделать кратными 8, скорость 38400, витая пара в экране, резистор 100 ом на последнем модуле-может и получится..

  4. #4

    По умолчанию

    скорость 9600

  5. #5

    По умолчанию

    Странные проблемы, и редкие , скорость правильно, поставь адреса 8-16-24, как писал алекс55. всё должно работать.

  6. #6

    По умолчанию

    Возможно, Вам нужно также обратить внимание на таймауты обмена. Кто Мастер сети?

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 14:37
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 10:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •