Я непонял, зачем умножать на 4х. Вот сейчас подключен обычный бесконтактник к ПЛК110, на валу двигателя стоит лепесток, и он считает импульсы 45шт.сек?
Я непонял, зачем умножать на 4х. Вот сейчас подключен обычный бесконтактник к ПЛК110, на валу двигателя стоит лепесток, и он считает импульсы 45шт.сек?
У нас планируется поставить ПР110, сейчас эксперименты делаю на ПЛК110, а в качестве энкодера - будет два безконтактных датчика, на валу двигателя 2-а лепестка с перекрытием 90 градусов, коэффициент передачи редуктора 200, так что ошибка позиционирования не больше 2мм, люфт при реверсе исключен, т.к. система в нагруженном состоянии всегда. ПЛК110 легко считает импульсы и определяет направление, а как себя поведет ПР пока под вопросом. В принципе обычный лифт на 4 этажа с позиционированием, ПРxx должен справится?
После появления питания ПРхх на малой скорости произведет спуск кабины и дойдя до крайнего положения произведет синхронизацию положения и всё. Ни каких сюрпризов.
Да, позиционирование нужно делать по датчикам, расположенным в шахте лифта. Когда то делал программу на три этажа, по аналогии можно сделать и больше. Программу прилагаю. Только не забудьте про различные блокировки, в данной программе их нет, чтобы проще было понять логику работы программы.
Sialiv задам самый простой вопрос. Вы сами хотите в тюрьму сесть или вас заставляют. Как вы Это будете сдавать дяде с РОСТЕХНАДЗОРА. В свете последних событий с лифтами по стране сдать грузовой лифт не так просто. Не один инспектор и не один нормальный электромеханик под это не подпишется. Работал в ОТИС лифт и знаю что это такое.