Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Не могу сконфигурировать ТРМ 148..

  1. #1

    По умолчанию Не могу сконфигурировать ТРМ 148..

    Задолбался расшифровывать овеновские ребусы . Есть где нибудь пошаговая инструкция настройки в конфигураторе - 1 объект, 1 термосопротивление, 1 нагреватель? Т постоянная допустим 60 градусов,скорость набора - 10 градусов в час..

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Добрый день. Честно говоря не встречал ни одной (может такие и есть, не спорю) ТРМ у которой бы имелась возможность регулировки скорости набора параметра. В данном случае температуры. Хотя задачи такие есть.
    Можно конечно попытаться подобрать параметры ПИД. Но хлопотно.
    А в остальном то по моему трудностей настройки ТРМ нет.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    А Вы как настраиваете? С панели или из конфигуратора? Лучше из программки EasyGo ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...sygotpm148.zip - там все довольно легко.
    С панели и из обычного конфигуратора - сложнее. В этом случае лучше почитать предварительно Руководство по программированию ТРМ148 http://www.owen.ru/uploads/programmi..._trm148_09.pdf

  4. #4

    По умолчанию

    В конфигураторе. У меня на входе одного объекта - 3 термосопротивления и один нагреватель. На втором объекте на входе один датчик давления ПД 100 и на выходе реле.
    С трех датчиков хочу взять среднее арифметич. и управлять нагревом примерно 10 градусов в час. Не нашел в описании способа привязки повышения температуры ко времени или к временному графику. Еще одна проблема, при подключении датчика давления ПД 100, все значения начинают скакать. Звонил в ОВЕН, сказали сопротивление надо 700-800 ом, а по схеме производителя 600, поставил на 700. Некоторые товарищи предлагают 100 ом ибо рабочее напряжение на входе должно быть 10 вольт , а у меня с сопротивлением 700 ом - 7. 4 вольта. Завтра попробую 100 ом поставить ..

  5. #5

    По умолчанию

    Да это надолго, могу посоветовать одно брать АС4 + Конфигуратор EasyGo ТРМ148 (Специализированные утилиты для быстрой настройки) скачать и настраивать через пк.
    второй вариант задачи простые прибор сложный брать чтонить проще.

Похожие темы

  1. Не могу подружить ДТС и НПТ-2
    от _Rookie_ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 13:39
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 01:01
  3. не могу сбросить плк-100
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 13:54
  4. Как правельно сконфигурировать PLC 150
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 19:26