Показано с 1 по 3 из 3

Тема: ТРМ138-P с прогревом прибора начинают врать датчики температуры ТХА

  1. #1

    По умолчанию ТРМ138-P с прогревом прибора начинают врать датчики температуры ТХА

    Есть ТРМ138-Р, подвешен датчик ТХА9505 к первому входу.
    Настройки канала выполнены, компенсация температуры в настройках включена.

    Как только включаешь прибор, показывает температуру правильно, со временем, и прогревом платы прибора во время работы (от led-индикаторов, БП, процессора) температура уходит на несколько градусов.

    Я так понимаю вместе с прибором прогревается и внутренний датчик, предназначенный для компенсации показаний термопар.

    Каково типовое решение этой проблемы?

    И где на плате этот датчик, рядом с разъемом входов торчит LM334 только разве что.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    Так может как раз после прогрева она и становится правильной. И при прогреве у всех ТРМ уходит маленько от первоначальных.
    Например в расходомере в инструкции написано, что верных показаний ожидайте только через 20 минут прогрева минимум. Может и тут также.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    "Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру «холодного спая», чтобы скомпенсировать эту разницу в дальнейших вычислениях.
    В модификациях входов, предназначенных для работы с термопарами, предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов термопары. Датчиком температуры «холодного спая» служит полупроводниковый диод, установленный рядом с присоединительным клеммником.
    Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же материалов, что и термопара. Допускается использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, аналогичными характеристикам материалов электродов термопары в диапазоне температур 0…100 °С. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность.
    Во избежание влияния помех на измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба.
    При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении."
    Это цитата из http://www.owen.ru/16984221.
    Может Вы подключили термопару обычным монтажным проводом?
    Последний раз редактировалось xtc; 26.05.2016 в 08:58.

Похожие темы

  1. ТРМ138 проблемы с опросом прибора
    от VicSh в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:38
  2. Датчики температуры
    от Mikhail в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 21:11
  3. совместить два прибора ТРМ210 и ТРМ138
    от valera380 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 10:48
  4. датчики температуры
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.02.2008, 20:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 09:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •