Тема: Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПЛК110 к МВ110-220.32ДН

    Хотел подключить ПЛК110 к двум МВ110-32ДН в кодесис все настроил в соответствии с видео руководством которое есть на сайте,но плк не видит модули. Появились вопросы:
    1)правильно ли я понимаю что необходимо настроить каждый модуль отдельно с помощью конфигуратора ?

    2) В связи с эти вопрос какие именно параметры модуля необходимо менять при подключении конфигуратора?

    3) Где можно найти примеры по настройке модулей ввода вывода для подключение к ПЛК?( на форуме что-то не нашел)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dimasik811 Посмотреть сообщение
    Хотел подключить ПЛК110 к двум МВ110-32ДН в кодесис все настроил в соответствии с видео руководством которое есть на сайте,но плк не видит модули. Появились вопросы:
    1)правильно ли я понимаю что необходимо настроить каждый модуль отдельно с помощью конфигуратора ?

    2) В связи с эти вопрос какие именно параметры модуля необходимо менять при подключении конфигуратора?

    3) Где можно найти примеры по настройке модулей ввода вывода для подключение к ПЛК?( на форуме что-то не нашел)
    Здравствуйте,

    1) Верно, требуется отдельное конфигурирование каждого модуля по отдельности.

    2) Требуется сконфигурировать прибор таким образом, чтобы модули, находясь на одной шине RS-485, имели одинаковые сетевые настройки, но отличались Базовым адресом прибора. При этом сетевые настройки модулей должны совпадать с сетевыми настройками интерфейса в ПЛК.

    Типовой пример конфигурации модуля:

    Скорость обмена данными: 115200
    Длина слова данных: 8
    Тип контроля четности слова данных: Отсутствует
    Количество стоп-битов в посылке: 1
    Длина сетевого адреса: 8
    Базовый адрес прибора (для протокола Modbus задается в диапазоне от 1 до 247): 1й модуль - 1, 2й модуль - 2
    Максимальный сетевой тайм-аут (сек): 0
    Задержка ответа по RS-485, мс: 2

    Сетевые настройки могут отличаться от указанных выше и зависят от конфигурации линии и состава оборудования.

    3) Пример подключения модулей к ПЛК можно найти по ссылке:
    http://kipshop.ru/Primeri/Modules/01...8+MDVV+PLC.zip
    Документ Подключение МВА8 МДВВ и МВУ8 к ПЛК по протоколу ModBus.pdf
    Все модули подключаются аналогичным образом, и описанный в документе алгоритм вполне подойдет к связке МВ110-32ДН + ПЛК110

Похожие темы

  1. Конфигурирование МВ110-220.32ДН с ПЛК110-60
    от Mikalaib в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 22:57
  2. ПЛК110 и МВ110-32ДН
    от А2Б в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 09:13
  3. Подключение модуля МВ110-32ДН к СПК-107
    от PotokU в разделе СПК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 12:46
  4. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.01.2015, 22:57
  5. ПЛК110-30+МУ110-32+МВ110-32ДН
    от Кельт в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •