    Опять подобная проблема. В шкафу стоит ТРМ210, на одном канале висит датчик температуры ТСМ100, на другом тумблер "пуск-стоп". В один момент решили проверить разницу реальной(градусник) и измеренной температуры ТРМ. Разница оказалась порядка 4 градусов(ТРМ завышал), испугались отключили тумблер. И показания сразу пришли в норму. Что делать с таким поведением прибора?

  2. #12

    По умолчанию

    Добрый день!

    Возможно, возникает наводка. Кабель экранированный? Экран заземлен? Тумблер из себя представляет "сухой" контакт?

    Параметр in.t1 выставлен r.428?

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"