Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МК110 К-выходы

  1. #1

    По умолчанию МК110 К-выходы

    Скажите, пожалуйста, есть ли модуль ввода/вывода МК110 с транзисторными выходами. Типа К на МДВВ. Нужно на выходе получить ШИМ сигнал для 24 В до 200 мА.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    МК есть только с твердотельными на выходе
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...dn4tr/opisanie
    Ну или уже МУ с транзисторными:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_dis...10_8k/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    МК есть только с твердотельными на выходе
    http://www.owen.ru/catalog/modul_vvo...dn4tr/opisanie
    Ну или уже МУ с транзисторными:
    http://www.owen.ru/catalog/modul_dis...10_8k/opisanie
    Если частота ШИМ 1-10 кГц и постоянное напряжение, можно ли применить выходы твердотельного реле?

    КАКАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ частота ШИМ у модулей МУ110-8К?
    Последний раз редактировалось Антон_Б; 24.05.2016 в 13:36.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    господа, поправьте, если неправ
    я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	do.png 
Просмотров:	129 
Размер:	20.9 Кб 
ID:	29637

    upd: усп! не в ту ветку...

    а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле? а в цепь управления твердотельным реле?
    Последний раз редактировалось MikeS; 19.02.2017 в 23:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeS Посмотреть сообщение
    господа, поправьте, если неправ
    я правильно представляю себе подключение выходов типа К на ПЛК110? В роли нагрузки (3К1) - катушка реле с сопротивлением 900 Ом
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	do.png 
Просмотров:	129 
Размер:	20.9 Кб 
ID:	29637
    Питание перепутали.



    а вот вопрос по МУ110-8К: обязательно диоды включать в цепь управления реле?
    Да.
    а в цепь управления твердотельным реле?
    нет.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    07.02.2017
    Адрес
    Фалёнки
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Питание перепутали.
    да, как посмотрел на рисунок, сразу заметил и исправил )
    Спасибо за ответы

Похожие темы

  1. МК110-8ДН.4Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 11:56
  2. СПК107+МК110-8ДН.4Р
    от DmitriySt в разделе СПК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 21:20
  3. мк110 Opc
    от aven в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 15:46
  4. плк 154 и модуль мк110
    от Ероха в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 11:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •