Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели Serial interfase COM2.png куда подключать rs485 А и В ?
Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели Serial interfase COM2.png куда подключать rs485 А и В ?
Как-то так
Захват-1.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
И снова здравствуйте. Спаял кабель подключил, желтые треугольники что нет связи пропали.
На индикаторах только нулевые значения, помогите настроить переменные.
Создал индикатор screenshot.2.jpg, переменнуюscreenshot.1.jpg, настройки опросаscreenshot.3.jpg
Варианты
1. Если здесь
Захват-2.png
стоит адрес 30003, то это, как я понимаю, классический адрес т.е. (ссылка 3х) 30001-39999 - Analog Input Registers - доступные только на чтение, функция 04.
Тогда следует учитывать, что в этом случае первому регистру ввода (самому младшему) соответствует номер ячейки 30001. А нумерация регистров в ТРМ начинается с 0, т.е. имеет место так называемое смещение адресов.
Это смещение нужно учитывать и адрес регистра в настройках переменной будет не 30003, а 30004
2. Если после выполнения п.1 показания на дисплее будут совсем не такие как в ТРМ, тогда следует поменять эту настройку
Захват-1.png
Последний раз редактировалось petera; 17.05.2017 в 10:09.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Описание ТРМ 138
значение температуры float ст. слово 0x0003
значение температуры float мл. слово 0x0004
Адреса менять не стал, поменял значения в настройках опроса. Данные отображаются. Спасибо за помощь.