Доброго времени!
Есть вопрос в части реле времени УТ-24.
Само реле (по предполагаемым условиям работы) должно будет обеспечивать работу обоих его каналов при подаче питания. Параметр Inp=6 (или 7) для этого годится.
Далее, к примеру, первый канал работает в режиме вкл/выкл с отношением 1 к 1 секунде, а второй канал также одновременно работает с отношением 2 к 2 секундам.
Этот режим может быть сколь угодно бесконечным.
Однако по внешнему событию, может возникнуть ситуация, когда реле должно быть остановлено в режиме выкл первого и второго каналов - внешний сигнал "сброс" отлично годится для останова, а продолжение программы тут роли не играет - можно будет начать сначала.
Далее, крайне желательно после продолжения работы (когда сигнал "сброс" будет снят) изменить отношение циклов таймеров. В руководстве описаны параметры dXoN и dXoF - пункт 3.1.2.6
однако непонятно, как они могут быть применены в связке с внешним сигналом "сброс"?
То есть, подали питание на УТ-24 - 1-й канал щелкает 1/1 сек, второй канал щелкает 2/2 сек. Пришел сигнал "сброс" - 1-й канал и 2-й канал выкл. Сняли сигнал "сброс", поменялись циклы, - 1-й канал щелкает 3/3 сек, 2-й канал щелкает 7/7 сек. Если снова пришел/снят сигнал "сброс" - циклы снова смениллсиь, согласно параметров dXoN и dXoF . Переключили питание - все стало опять как в начале примера.
Или есть вариант иного прибора для реализации алгоритма (инкремент/декремент)?