Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ТРМ138-У Чем заменить

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию ТРМ138-У Чем заменить

    Сегодня как всегда неожиданно узнал новость, что ТРМ 138У молча не производится овеном. Нужен 8-канальный регулятор с выходом 0-10В Modbas, RS485, а пид регулятор нужен всего то по 1 выходу, Заказчику счет дал на несуществующий прибор, надо что-то срочно придумать. Может кто подскажет выход, уважаемые знатоки..Хочу попробовать ТРМ212 У, надо только узнать производится ли он? И любой ТРМ138 в качестве указателя с интерфейсом и модбасом на борту. Извращение какое-то, нет слов.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. В качестве измерителей возмите ТРМ136. 6 каналов, модбас. У меня работает без проблем.
    ТРМ 212 Вам вряд ли подойдёт, она заточена под электрозадвижки и 3 ходовые клапана.
    Вам больше подойдёт ТРМ210 - ПИД, модбас.
    А может поменять протокол на ОВЕН, тогда должна подойти ТРМ148.
    Посмотрите.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Да с ТРМ212 я погорячился, сейчас остановил свой выбор на разумном ТРМ210У, только вот задумался о возможности присвоения ему по сети меняющейся уставки. Из описания не очень понятно можно ли ему записывать текущую уставку из программы по сети. Выходу можно напрямую присваивать значение по сети, но тогда нужно создавать програмный пид, а я хочу использовать трм210 в качестве пид регулятора, а уставку ему записывать по сети регистр 2 функция 10 так вроде-ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО?. Да, а трм136 подешевле-надо рассмотреть. Спаибо.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Вроде по инструкции можно уставку писать. Честно скажу, сам не делал, нужды пока не было. А 136 по сети гоняю. 2 штуки в сети, 2 года - нареканий нет.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Токовый выход 4-20 мА на резисторе 500 Ом даст напряжение 2-10 В

Похожие темы

  1. Чем заменить регистратор РП-160?
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 15:42
  2. Заменить таргет
    от fed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 11:33
  3. Чем заменить тензометрические датчики
    от Андрей Фомин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 09:41
  4. Как заменить Target Settings?
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 12:25
  5. Чем заменить АСхх.
    от new_08 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 10:03