Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ПВЧ - запуск используя цифровые входы

  1. #1

    По умолчанию ПВЧ - запуск используя цифровые входы

    Здравствуйте.
    Есть проблема с запуском ПЧВ используя цифровые входы. Возможно что-то делаю не так так что просьба помочь.
    Есть ПЧВ на 1,5 кВт ЛПО с потенциометром. Замыкаю контакты 12-18 при включенном режиме ПУСК/ДИСТ ни каких эмоций (настройки с завода не трогались). Переключаю в режим ПУСК/РУЧН всё запускается.
    Почему так происходит? До этого давно брал частотники VFD и с ними не возникало проблем.

    И ещё для чего нужны релейные выходы и как и программировать?

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Скачайте инструкцию по программированию ПЧ. Если покупали недавно в коробке должна быть книжка. Там примеры программирования на много основных вариантов. насколько помню, в заводских настройках не пойдёт.
    А так в принципе не сложнее VFD. Мы используем и то и другое.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Скачайте инструкцию по программированию ПЧ. Если покупали недавно в коробке должна быть книжка. Там примеры программирования на много основных вариантов. насколько помню, в заводских настройках не пойдёт.
    А так в принципе не сложнее VFD. Мы используем и то и другое.
    Книги есть, но в других частотных регуляторах типа VFD, Веспер работает сразу или на край надо один параметр поставить. Здесь если верить книге всё тоже стоит но не работает. И причина не понятна. Ставлю ПЧВ Овен первый раз, лучше брать видно проверенные. Да и мануал с примерами не очень удачный.

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Тут сказывается просто сила привычки. Короче всех знакомая дорога. Опишите конкретно Вашу задачу.
    Если Вам нужно просто запустить дистанционно, то по умолчанию в параметре 5-10 стоит 8, то есть при подче +24в (с клеммы 12) на 18 клемму происходит запуск, при снятии - останов. Тут всё нормально. А вот установка задания по умолчанию в 3-15 стоит 1 - аналоговый вход. И Вам нужно либо прицепить переменный резистор на клеммы 50,53,55 и с него регулировать скорость, либо поставить 3-15=21. Тогда скорость будет регулироваться потенциометром ЛПО.
    Вот как то так.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тут сказывается просто сила привычки.
    Вот как то так.
    Да возможно и привычка к лучшему.
    Но вот сегодня в параллельной теме нашел: 3-15: 21 и что интересно заработало. Хотя это использование потенциометра ЛПО.

  6. #6

    По умолчанию

    Ну а подумать, почему перед этим не работало? Не?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну а подумать, почему перед этим не работало? Не?
    Если есть информация почему то скажи а так не понятен такой вопрос? 3-15:21 имеет отношение к использованию встроенного потенциометра по документации. И что без него не будет работать не сказано. На других частотниках по умолчанию стоит такой режим. А здесь наворотили лишнего изначально.

  8. #8
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Я же писал про это в 4 посте.
    3-15 это источник задания частоты. Без задания ни один ПЧ работать не будет. По умолчанию стоит 3-15=1. То есть задание должно приходить с аналогового входа 53 клеммы. И эта же 53 клемма по умолчанию сконфигурирована на получение аналогового сигнала 0-10В. И кстати у приводимого Вами в пример VFD всё точно также.
    Поэтому для установки задания в варианте ПО УМОЛЧАНИЮ, нужно либо подать с какого нибудь устройства (Контроллера, ТРМ и т.д.) сигнал 0-10В или как простейший вариант через переменный резистор, который лепится на клеммы 50,53,55 как обычный делитель.
    А вот чтобы не возиться с этими прилепышами, Вам и предложили установить 3-15=21. То есть в этом варианте установка задания осуществляется с потенциометра пульта ЛПО.
    Да и подавляющего большинства ПЧ, с которыми я работал всё точно также. Здесь же даже удобнее, есть переключение режимов РУЧН/ДИСТ. Нажали кнопку РУЧН и управляйте с пульта ЛПО, в этом случае остальные уставки для внешних входов не важны.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Я же писал про это в 4 посте.
    3-15 это источник задания частоты. Без задания ни один ПЧ работать не будет. По умолчанию стоит 3-15=1. То есть задание должно приходить с аналогового входа 53 клеммы. И эта же 53 клемма по умолчанию сконфигурирована на получение аналогового сигнала 0-10В. И кстати у приводимого Вами в пример VFD всё точно также.
    Благодарю за помощь.
    А по частотникам я имел ввиду что на других более удобный вариант запуска в плане документации. Нажми сюда и сюда и всё будет работать.

Похожие темы

  1. запуск САУ-МП-20
    от Михаил Олегович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:58
  2. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:40
  3. СИ-8 запуск таймера
    от Ser___ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 11:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 00:58
  5. Запуск CoDeSysHMI
    от iman в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •