Тема: ПЛК-63 конфигурировать выходы

  1. #1
    Участник
    Регистрация
    14.05.2016
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    20

    По умолчанию ПЛК-63 конфигурировать выходы

    Здравствуйте уважаемые специалисты. Объясните пожалуйста, как в кудесис сконфигурировать выходы ПЛК-63 . Допустим есть такой контроллер с некоторым количеством токовых выходов. В природе он есть. В программе только лишь ШИМ выходы и все, кроме дискретных другой группы.

  2. #2
    Участник
    Регистрация
    14.05.2016
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Вопрос в том, как именно сделать програмно их токовыми. Понятно при соответствии с реальными физическими вызодами.

  3. #3

    По умолчанию

    Они и есть токовые.
    0 (REAL) - 4mA
    1.0 - 20mA

  4. #4
    Участник
    Регистрация
    14.05.2016
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    А в кудесис показан ШИМ. Неужели в программе одно а в реале другое. Логично было бы их выбрать как "пользователю" . И тогда какой функциональный блок в программе будет подсоединен к выходу?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от specialist kipia Посмотреть сообщение
    А в кудесис показан ШИМ.
    RTFM
    Цитата Сообщение от specialist kipia Посмотреть сообщение
    Неужели в программе одно а в реале другое.
    Читаем РП http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf с.68 по нумерации pdf
    При работе с ВУ типа ЦАП значение канала N, (где N – номер выхода от 2 до 6, так как 1-ое ВУ всегда «Р»), преобразуется в пропорциональный ему ток или напряжение. Аналоговое управление осуществляется по прямо-пропорциональному закону (т.е. 4 мА или 0 В соответствует входному сигналу, равному 0, а 20 мА или 10 В соответствует входному сигналу, равному 1).
    При работе с ВУ дискретного типа значение канала преобразуется в ШИМ-сигнал для которого необходимо задать период следования импульсов «Период ШИМ ВУ{N}», а также минимальное значение времени включения ВУ в параметре «Мин.имп.ШИМ ВУ{N}». В канал записывается значение, соответствующее коэффициенту заполнения ШИМ, что также прямо пропорционально выходной мощности.

  6. #6
    Участник
    Регистрация
    14.05.2016
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Вами, приведенные выдержки, мною заранее прочитаны. Но из этого не совсем понятно как же их (входа) сделать програмно. Вчитайтесь и попробуйте сами сконфигурировать. Прошу меня извинить за возможную недогадчивость. "Период ШИМ" меня вообще не интересует. И обобщения по принципу работы с током и напряжением мне тоже знакомы.

  7. #7
    Участник
    Регистрация
    14.05.2016
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Извиняюсь выхода имел ввиду.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от specialist kipia Посмотреть сообщение
    Вами, приведенные выдержки, мною заранее прочитаны. Но из этого не совсем понятно как же их (входа) сделать програмно. Вчитайтесь и попробуйте сами сконфигурировать. Прошу меня извинить за возможную недогадчивость. "Период ШИМ" меня вообще не интересует. И обобщения по принципу работы с током и напряжением мне тоже знакомы.
    Их не нужно конфигурировать.
    Если выход Р, то у него 2 состояния - 1,000 - true, 0 - false.
    Если выход У, то 1,000 - 10 в.,0,500 - 5 в, 0 - 0 в.
    Если выход И - то 1,000 - 20 мА, 0,500 - 12 мА, 0 - 4 ма.

  9. #9

    По умолчанию

    Вот так вернее

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Их не нужно конфигурировать.

    Если выход Р, то у него 3 состояния - 1,000 - true, 0 - false. 0 < x < 1 - ШИМ

    Если выход У, то 1,000 - 10 в.,0,500 - 5 в, 0 - 0 в.
    Если выход И - то 1,000 - 20 мА, 0,500 - 12 мА, 0 - 4 ма.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вот так вернее
    Для меня тогда вот так:

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Их не нужно конфигурировать.
    Если выход Р, то у него 2 состояния - 1,000 - true, 0 - false.
    Если выход К, то у него 3 состояния - 1,000 - true, 0 - false. 0 < x < 1 - ШИМ
    Если выход У, то 1,000 - 10 в.,0,500 - 5 в, 0 - 0 в.
    Если выход И - то 1,000 - 20 мА, 0,500 - 12 мА, 0 - 4 ма.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ 151 выходы
    от serenkiy515 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 21:23
  2. выходы Р или К?
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 14:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 12:27
  4. Выходы ПЛК
    от Herzog в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 12:20
  5. Выходы трм 138
    от Rand0m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •