Тема: Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола

  1. #1

    По умолчанию Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола

    Есть сервопривод хочу автономно управлять сервоприводом для регулирования температуры в контуре. У сервопривода имеется два варианта включения поворот в право и в лево. Соответственно нужно иметь возможность включать на короткий промежуток вращение в сторону подмеса или циркуляции. Далее через определенный период времени еще одно измерение и следующая итерация.
    Последний раз редактировалось Николай Муханов; 13.05.2016 в 15:53.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Муханов Посмотреть сообщение
    Есть сервопривод хочу автономно управлять сервоприводом для регулирования температуры в контуре. У сервопривода имеется два варианта включения поворот в право и в лево. Соответственно нужно иметь возможность включать на короткий промежуток вращение в сторону подмеса или циркуляции. Далее через определенный период времени еще одно измерение и следующая итерация.
    Если хочешь управлять, управляй, ведь никто не мешает. А что на форуме хотел узнать, или спросить?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    если всё так просто, то нужен один аналоговый температурный датчик, два дискретных выхода и ввод параметров через визуализацию, посмотрите на ПР200
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Только надо понять что регулировать .Температуру теплоносителя или температуру пола или температуру воздуха в помещении?
    Не понятно с чем подмешивать собираетесь ?И зачем ,с учетом того что трубка в бетонной стяжке с огромной инерционностью ...Ясно что теплоноситель с темп.60-80гр ,а пол должен быть не более 35гр ,но тогда проще типа ШИМ сделать и включать\выключать циркуляционный насос в контуре ...
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2016 в 08:50.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    смысл измерять температуру теплоносителя если привод выключен, если конечно он не играет роль дополнительного нагнетания. А просто заданный ШИМ не сможет быть так сказать погодозависимым, измерять в любом случае что то придется, чтоб регулировать периодичность
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    смысл измерять температуру теплоносителя если привод выключен, если конечно он не играет роль дополнительного нагнетания. А просто заданный ШИМ не сможет быть так сказать погодозависимым, измерять в любом случае что то придется, чтоб регулировать периодичность
    Измерять конечно нужно ,например температуру воздуха ,а лучше и воздуха и пола и менять скважность ,можно еще и температуру на улице и менять по ней уставку ...тут уж кто что придумает ..Зачем менять период ,нужно менять скважность .Период ставится исходя из обьема жидкости в контуре и производительности насоса .
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2016 в 09:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    так то нас об этом вобще не спрашивали, раздел подбор оборудования, ПР с этим справится
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #8
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Что то Николай Муханов ​испугался и не отвечает. Если я вас обидел, извините, но вы не задали ни одного вопроса.

  9. #9

    По умолчанию

    А что, обычные ПИД-регуляторы запретили? Или просто руки чешутся? Кстати, на теплый пол обязателен предельный термостат в подаче с блокировкой насоса не забудьте. А то будете как тот петух, которого дрессировали плясать под балалайку на раскаленной сковородке. И интегральную составляющую побольше, чтобы сгладить резкие перепады температуры, теплые полы этого не любят, да и все равно инерция огромная.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Теплый пол достаточно инерционная система, и в нем нежелательно полностью отключать циркуляцию.
    Так что достаточно будет измерять температуру помещения и менять коэффициент подмешивания от обратки. Тепло, гоняем минимум, холодает, увеличиваем подачу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 13:30
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 23:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 19:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •