Тема: ПЛК110-30 (новый), syslib.com, retain, импорт, local_addres.dat

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста, кто в курсе, на новых ПЛК110-30
    1) с какими портами можно работать через syslibcom
    2) когда фактически происходит запись в ПЗУ содержимое retain переменных ( при присвоении, при отключении питания или там какой-то свой механизм кэширования )
    3) получится ли импорт "Конфигурации ПЛК" экспортированной из проекта под "старый" ПЛК110-30 ( интересует modbus slave )
    4) есть ли возможность менять параметры ethernet из пользовательской программы ( local_addres.dat )
    1) всеми теми-же +FTDI (COM5)
    2) при выключении питания
    3) Да, с небольшими правками
    4) поменять файл можно, но применятся они после перезагрузки