Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МВ110-8АС настройка сетевых параметров обмена

  1. #1

    По умолчанию МВ110-8АС настройка сетевых параметров обмена

    Добрый вечер, прошу помощи с МВ110-8АС. Работаю через masterOPC Universal Modbus server. Вопросов куча
    1. Начитавшись форума услышал совета, что задержку ответа по rs-485 рекомендуют сократить до 2 мс (в конфигураторе МВ110), так ли это?
    2. Какой период опроса я могу поставить в ОПС? в руководстве написано что каждый канал от 5мс, следовательно я могу поставить период опроса 5 каналов около 25-30мс?
    3. Постоянно натыкаюсь на групповое считывание значений 8АС, никак не могу понять каким образом?
    буду очень благодарен за помощь.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    1. Вообще 0. Этот rs.dl левый в принципе.
    2. Можно коль мастер смогёт. Модуль - потянет и быстрее
    3. Данные сразу в структуру читаешь. Тока пейсателю карты 8АС/2АС руки нужно к плечам приделать, т.к. по приходу нужно еще к формату привести (ессно только флоат рассматриваю)

Похожие темы

  1. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 16:56
  4. Проблемы с заданием сетевых параметров
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.05.2013, 19:18
  5. настройка параметров Rs-485
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.09.2010, 10:14