Тема: плк100 под мастерплк завис жестко

  1. #1

    По умолчанию плк100 под мастерплк завис жестко

    плк100 под мастерплк жестко завис.
    Не мигает лампа работа и при загрузке нет одновременного моргания всех ламп и сигнала.
    Длительное выключение и сброс не помогают.
    При попытке прямого подключения по винссп по протоколу scp пытается соединиться но не принимает стандартный пароль 12345 - говорит аксесденай. Пароль точно стандартный не меняли.
    Какие способы реанимации могут быть?

  2. #2

    По умолчанию

    под путти по кс1 тоже не логиниться под стандартным рут и паролем.
    экран загрузки из путти, может поможет в диагностике:

    ▒▒press any key to enter bootloader
    Load U-BOOT from dataflash[c0004000] to SDRAM[207d0000]
    Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 60Mhz and start U-BOOT▒

    U-Boot 1.1.1 (Sep 7 2010 - 16:58:54) [OWEN-20100907-179]

    U-Boot code: 207D0000 -> 207EB94C BSS: -> 207EFD5C
    RAM Configuration:
    Bank #0: 20000000 8 MB
    DataFlash:AT45DB321
    Nb pages: 8192
    Page Size: 528
    Size= 4325376 bytes
    Logical address: 0xC0000000
    Area 0: C0000000 to C0003FFF (RO)
    Area 1: C0004000 to C0023FFF (RO)
    Area 2: C0024000 to C0027FFF
    Area 3: C0030000 to C041FFFF
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    eth: setting MAC address to 6a:77:00:02:13:cc
    PHY: RTL8201(B)L detected
    Link: cable disconnected
    Link: cable disconnected
    MAC: error during MII initialization
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ## Booting image at 20400000 ...
    Image Name: PLC100 linux kernel
    Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
    Data Size: 675540 Bytes = 659.7 kB
    Load Address: 20008000
    Entry Point: 20008000
    Verifying Checksum ... OK
    OK

    Starting kernel ...

    Uncompressing Linux............................................. .... done, booting the kernel.
    init started: BusyBox v1.10.1 (2010-09-07 17:02:49 EEST [OWEN-20100907-179])
    system release is 'OWEN-20100907-179'

    plc100 login: root
    Password:
    Login incorrect
    plc100 login: ▒▒press any key tRAM[207d0000]
    Set PLLA to 180Mhz and Master clock to 60Mhz and start U-BOOT▒

    U-Boot 1.1.1
    plc100 login:


    спасибо

  3. #3

    По умолчанию

    Нужно попробовать перепрошить Linux систему контроллера.
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    других вариантов нет?
    Как пароль может слететь?
    Похоже слетели и файлы мастерплк.

    Есть подозрение, что могло повлиять включение горячего рестарта. До этого работал почти месяц без проблем, после горячего рестарта умер на третий день. Кроме включения горрестарта изменений не было.
    Не может быть это вызвано переполнением памяти энергонезависимой или еще чем, связанным с горячим рестартом?

  5. #5

    По умолчанию

    При горячем рестарте данные начинают писаться на Flash - возможно она это этого не выдержала и прошивка слетела.
    Можно в настройках контроллера задать период сохранения данных - 0, а сохранение выполнять по сигналу на входе "Ресурсы - Сохранение данных".
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    я правильно понимаю что флэш память могла исчерпать ресурс перезаписи и ей конец настал совсем и окончательно?

    В инструкции к плк100 упоминается Retain-память 4-16 кб - но её тип нигде не описан. Или под мастерплк она не используется и всё во флэш пишется?

    в инструкции ещё описано:
    После 30 секунд работы на аварийном питании контроллер записывает Retain-
    переменные в энергонезависимую память и отключается.
    Аварийное питание- это внутренний акб контролера. Это свойство можно под мастерплк использовать?
    Последний раз редактировалось Oak; 10.05.2016 в 13:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Там нет retain памяти, просто выделен кусок Flash памяти. В MasterSCADA все пишется в Flash.
    У вас что именно представляют собой сохраняемые значения? Уставки? На АКБ контроллера не стоит очень полагаться - он быстро стареет, и время работы начинает сокращаться.
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Так всеже переменные включаемые в восстановление после горячего рестарта сохранятся в плк по стандартной процедуре потери питания? Сохраняемые параметры - это параметры текущего состояния, чтобы с их учетом потом продолжить работу.

  9. #9

    По умолчанию

    Нет, у нас они сохраняются либо периодически либо по сигналу.
    Но вы можете попробовать использовать выход Питание из Ресурсы - Диагностика
    Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    выход питание ещё ведь инвертировать надо для подачи сигнала на сохранение, а программа по выкл питания, вроде останавливается.
    Успеет? Были эксперименты?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:35
  2. Продам ПЛК100-24.P-L и ПЛК100-220.P-L
    от victor_al в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 16:49
  3. ПЛК100 К-М и ПЛК100 Р-М перенос проекта
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:13
  4. Завис ПЛК100. Прошу помощи.
    от smk1635 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:49
  5. трм138-р, 1ый канал завис с надписью "р037"
    от kip в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •