Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Аналоговые входы ПЛК154-У-М

  1. #1

    По умолчанию Аналоговые входы ПЛК154-У-М

    Все аналоговые входы при подключении ТСМов показывают одно и тоже (прикреплённый файл), датчики проверял, менял. При подключении ДТПL отображается температура холодного спая, а не температура на датчике (также на всех 4-ох входах). В режиме "контактный датчик" входы работают. Прошивка и Target-файл последней версии. Скажите это неисправные входы или я гдето сделал ошибку?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    На приведенном скрине у Вас вообще отсутствуют показания с датчиков - то, что на скрине - это ошибка измерения. Проверьте схему подключения.
    Последняя прошивка это какая?

  3. #3

    По умолчанию

    Вот именно , что датчики подлючены верно и исправны. Ниже на скрине то что мереет прибор с резистором 1.3 кОм на 1-ом и 4-ом входах (замерял прибором прямо на клеммах 25, 26 и 31,32) .
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Самолично подключал 1,5КОм и дТС 50 Ом и дТС 500 Ом. Показания немного могут плавать, но значения я вижу...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Самолично подключал 1,5КОм и дТС 50 Ом и дТС 500 Ом. Показания немного могут плавать, но значения я вижу...
    Андрей, ктобы спорил? Я Вам толкую о том, что у мени AI глюкнутые. Контроллер взял со склада (последний!), на нём муха не сидела, а входы глючат .Если посылать к вам на ремонт, то это как минимум два месяца (сталкивался не раз). Хотелось бы с Вашей помощью отремонтировать самому (на много быстей получится).
    Из всего вышесказонного делаю выводы:
    1. Проблемма в железе.
    2. Мультиплексоры DG409 испраны. Опрос всех входов происходит.
    3. ЦАП AD7792 живой. Нет кода ошибки emADCError и в режиме "контактный датчик" входы всётаки работают.
    4. Глюк идентичен для всех аналоговых входов.
    Из этого, у меня падает подозрение на внутренний источник опорного напряжения AD7792 (хотя не видно чтоб он был задействован) или обрыв общего провода аналоговых входов по пути к входу ЦАПа.
    Самому бросить перемычку или заменить ЦАП много быстрее чем отправлять Вам. Прошу Вас помочь, время не терпит. Очень хотелось бы увидеть схему включения входа ЦАПа ( между общим проводом аналоговых входов и входами ЦАПа AIN1(+) и AIN1(–) сопротевление 5,87МОм ), да и осцилографом без контрольных точек мало что ясно.

  6. #6

    По умолчанию

    A напряжение/ток мерит?

  7. #7

    По умолчанию

    Если Вы подключаетесь через верхний DBGU порт попробуйте его физически отключить, выключить питание на ПЛК, и удерживая при включении 1 секунду reset включить, далее залогинться через Ethernet. Если получится - надо смотреть что с землей на компе.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    A напряжение/ток мерит?
    Показания статичны во всём диапазоне напряжений(U-скрин) или токов(I-скрин). При отключении источников значение равно нулю.
    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Если Вы подключаетесь через верхний DBGU порт попробуйте его физически отключить, выключить питание на ПЛК, и удерживая при включении 1 секунду reset включить, далее залогинться через Ethernet. Если получится - надо смотреть что с землей на компе.
    Всё тоже самое.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg I.jpg (96.9 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg U.jpg (97.0 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось Alex; 10.10.2008 в 09:06.

  9. #9

    По умолчанию

    Прибор в ремонт.

  10. #10

    По умолчанию

    Ясно . После ремонта можно будет узнать причину такого поведения входов?