Тема: трм138 при подключении rs-485 завышает показания

  1. #1

    По умолчанию трм138 при подключении rs-485 завышает показания

    Здравствуйте. Помогите, сломали голову. Трм138 измеряет температуру в 5-ти зонах и подключен по rs-485 к ПК (MasterScada). Какое-то время все работает ОК. И вдруг начинает показывать завышенные на 100-200 градусов значения. Поменяли прибор. Все повторилось. Случайно заметили, что при отключении сети все нормализуется. Проверили сеть. Все экранировано. В пяти метрах на таком же оборудовании в этой же сети такой же прибор работает без проблем. HELP.

  2. #2

    По умолчанию

    Не иначе полтерге́йст.

    Завышенные показания в MasterScada или на экране ТРМ138 или и там и там ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 06.05.2016 в 15:39.

  3. #3

    По умолчанию

    В электронной и бумажной версия РЭ базовый адрес 16 и 0 прибора ТРМ138. По факту 0. Это ошибка в РЭ?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	овен1.jpg 
Просмотров:	299 
Размер:	454.3 Кб 
ID:	24512

    Еще особенность прибора ТРМ138 2016г.
    Прибор настроен на Modbus RTU. Опрашивается правильно (на запрос есть ответ), но тут вот надо было просто запустить «Конфигуратор ТРМ136 ТРМ138» и почитать параметры, чтобы не нажимать на кнопки на приборе. А прибор автоматически переключается на прокол овен. Т.е. на панели прибора менять ничего не надо и останется в режиме Modbus RTU. Дальше работа по Modbus будет не возможна – надо снять питание с ТРМ138.
    Ухх прибор…
    Последний раз редактировалось Радонежский; 20.05.2016 в 14:02.

  4. #4

    По умолчанию

    1) Адреса. С завода идет адрес 0. Действительно ошибка в РЭ, поправим.
    2) Смена протокола. На текущий момент ситуация со сменой протоколов усложняется тем что переход на ОВЕН при подключении происходит автоматически,а обратно нет. Но это вовсе не означает что нужно сбрасывать питание прибора. Достаточно выбрать из конфигуратора нужный протокол, записать параметры ветви сетевых настроек и послать команду Apply (Ctrl+A или Прибор- Сервис - послать команду Аррly). После выполнения этой команды ТРМ перейдет на работу по другому протоколу. Связь с конфигуратором потеряется.

    В скором времени ТРМ138/ТРМ138В будет выпускаться с функцией автоопределения протокола и таких неудобств не возникнет.

Похожие темы

  1. ИМС-Ф1 как рассчитывает показания?
    от Hash в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.02.2016, 20:18
  2. Показания термосопротивлений
    от ivankolya в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 20:41
  3. показания МВ110-8АС
    от жекон в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:34
  4. некорректные показания Tc
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 11:44
  5. показания ТРМ138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 15:40

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •