    Здравствуйте.
    Возник следующие вопрос:
    Что будет с релейным выходом ПЛК 110, если в коммутируемой цепи произойдет короткое замыкание? Выгорит контакт релейного выхода или нет?
    Например управляю лампой и кто-то сует отвертку в патрон - анекдот, но бывает.

  2. #2

    По умолчанию

    Если нет адекватного автомата - Бздыщь внутри реле.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Если нет адекватного автомата - Бздыщь внутри реле.
    Автомат после выхода контроллера или справится общий автомат на группу? Не хотца плодить автоматы на каждом выходе. Кризис в стране)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от antonlis Посмотреть сообщение
    Автомат после выхода контроллера или справится общий автомат на группу? Не хотца плодить автоматы на каждом выходе. Кризис в стране)
    Общий автомат и плавкий предохранитель на группу.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    Подгорят контакты реле независимо от качества автомата.
    з.ы. это прекрасно видно по контактам реле Finder в прозрачном корпусе и автоматах Schneider Electric.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Подгорят контакты реле независимо от качества автомата.
    з.ы. это прекрасно видно по контактам реле Finder в прозрачном корпусе и автоматах Schneider Electric.
    Ну если поставить А класс на 1 А, может ничего и не будет.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    а кто дома на освещение ставит А класс да еще на 1А ?

  8. #8

    По умолчанию

    Если вы предполагаете возможность короткого замыкания в нагрузке, ставьте промежуточное реле в цоколе для быстрой замены или контактор. Кстати, совсем необязательно совать отвёртку в патрон лампы - современные лампы способны создавать экстратоки при перегорании сами по себе.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Общий автомат и плавкий предохранитель на группу.
    Спасибо, это будет побюджетнее)

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если вы предполагаете возможность короткого замыкания в нагрузке, ставьте промежуточное реле в цоколе для быстрой замены или контактор. Кстати, совсем необязательно совать отвёртку в патрон лампы - современные лампы способны создавать экстратоки при перегорании сами по себе.
    Отвертка в патроне - как пример. Просто начал задаваться вопросом как не тратиться при реализации систем управления и их обслуживании. Если перегорит контакт релейного выхода - беда бедная. Делать гальваническую развязку на реле или контакторе - дело благородное, но затратное. Хотя на автоматы тоже придется потратиться и уж точно не от IEK или TDM. Понравилась идея Eugene.A. Будем теоретически-практическим путем подбирать предохранитель, что бы игнорировал пусковые токи и не давал КЗ дойти до релейного выхода.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от antonlis Посмотреть сообщение
    ..Делать гальваническую развязку на реле или контакторе - дело благородное, но затратное...
    Будем теоретически-практическим путем подбирать предохранитель, что бы игнорировал пусковые токи и не давал КЗ дойти до релейного выхода.
    Чуйствуется - мощная школа экономики. Чисто любопытно - как будет выглядеть процесс подбора ?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Питание управляющей цепи реле
    от Valentine в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2015, 08:58
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 10:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 20:59
  4. Беспроводные реле и ПЛК110
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 22:56
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •