Тема: Подключение цифровых входов ПЛК110 к выключателям на значительном удаленнии

  1. #1

    Red face Подключение цифровых входов ПЛК110 к выключателям на значительном удаленнии

    Столкнулся с проблемой: Использую плк110 для построения решений умного дома в квартире.
    Отлаженная программа и схема со всеми исполнительными устройствами датчиками и выключателями прекрасно работала на столе. После установки в реальные условия (появились длинные кабели соединяющие обычный бытовой выключатель и цифровые входы ПЛК), начались проблемы регистрации входных событий ПЛКшкой. Кабели использовал обычные для прокладки Ethernet (использовал пару жил). Расстояние метров 15.
    Я так понимаю проблема в наводках от силовых кабелей или высоким сопротивлением из-за расстояния ...
    Думаю для знающих людей вопрос элементарный.. Подскажите плз

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    На наших установках 15 метров это среднее, наверное. Работает нормально. Так что без схемы и/или других подробностей предметного разговора не получится.

  3. #3

    По умолчанию

    15 м - это ерунда. У дискретных входов в конфигураторе надо настроить цифровой фильтр.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    сечение жилы UTP примерно 0,2 мм2, просто подайте с одной стороны 24В, замкните выключатель и измерьте вторую сторону, проверьте по РЭ уровень логической еденицы.

    Потом обсуждать дальше.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    сечение жилы UTP примерно 0,2 мм2, просто подайте с одной стороны 24В, замкните выключатель и измерьте вторую сторону, проверьте по РЭ уровень логической еденицы.

    Потом обсуждать дальше.
    Да идея хорошая и я потом это сделаю. Только у меня сейчас ремонтные работы и уже срочняк нужно кабели проложить, а я не знаю что прокладывать чтобы потом проблем не получить.. Так что в любом случае нужно сейчас определиться (

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    15 м - это ерунда. У дискретных входов в конфигураторе надо настроить цифровой фильтр.
    Хорошая мысль. А у вас какие кабели используются при больших расстояниях для цифровых входов ?

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Многовато неизвестных.
    От какого напряжения питается модуль дискретных входов (ПЛК)?
    Какое напряжение коммутируется выключателями и поступает на дискретные входы.
    Как проявляется проблема - ложные срабатывания входов или отсутствие прохождения сигнала?
    От конкретной схемы зависят и конкретные способы решения проблемы.
    ПЛК какого года выпуска?
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 03.08.2016 в 18:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Многовато неизвестных.
    От какого напряжения питается модуль дискретных входов (ПЛК)?
    Какое напряжение коммутируется выключателями и поступает на дискретные входы.
    24 В питание и на выключателях
    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Как проявляется проблема - ложные срабатывания входов или отсутствие прохождения сигнала?
    От конкретной схемы зависят и конкретные способы решения проблемы.
    ПЛК какого года выпуска?
    Программа примитивная: Состояние выхода Y = состоянию на входе X
    Проявляется как периодическое пропускание регистрации события на X
    Плк - старая модель (не знаю какой точно год)

  9. #9
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Смею предположить, что проблема в слишком маленьком токе через выключатель. Нагрузите контакты выключателя током в 20 мА (резисторы параллельно дискретным входам контроллера, или конденсаторы параллельно контактам выключателя) и проблема исчезнет.
    Физика проблемы изложена в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера" на стр.28 и чуть ранее.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 09.08.2016 в 13:16.

Похожие темы

  1. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  2. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  3. Сколько быстрых входов ПЛК110-30?
    от Psevdonim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 17:03
  4. Подключение входов ПЛК110
    от LAM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 15:02
  5. трансляция цифровых входов по сети Rs485
    от OKSTRUD в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •