Показано с 1 по 6 из 6

Тема: MB110-224.1ТД неверное масштабирование к физической величине

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2016
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    3

    По умолчанию MB110-224.1ТД неверное масштабирование к физической величине

    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Приобрел новый MB110-224.1ТД, подключаю к нему тензодатчик на 15 кг (2мВ/В). Запускаю конфигуратор и все вроде бы хорошо в "Измеренном значение напряжения" показание верные, но в "Измеренном значение физической величины ед." показание не верные. Прилагаю скриншот окна конфигуратора, на котором видно что расчет идет не верно. Сделал юстировку не помогло. Замерял милливольтметром показания с датчика, все правильно, присутствует 0,340мв. В чем может быть проблема?
    Заранее спасибо за помощь.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Ну для начала для датчика с чувствительностью 2мВ/В надо установить в конфигураторе диапазон чувствительности от -7,5 до +7,5, а у вас стоит -2,2 до +2,2.

  3. #3

    По умолчанию

    Ещё замечу что период опроса в 1 сек. это слишком много.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2016
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за ответ. Период опроса пока не важен, мне главное правильный результат в выходном показании. Если судить по тому что написано в руководстве по эксплуатации модулей для тензодатчиков, то согласно таблице 3.1 все стоит верно. 2Мв/В соответствуют диапазону измерений прибора в -7,5 / +7,5. Я пробовал менять на разные значения, но выходные показатели почти не меняются. На тензодатчике платформа весом менее килограмма, а отображает более 50% от всего диапазона, т.е почти 7,8кг

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Советую почитать, может поможет и пригодится,http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16468 Думаю надо обратить внимание на юстировку..

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2016
    Адрес
    Тихорецк
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Все работает, помогла заводская юстировка, пользовательская ни в какую ни хотела корректно работать. Всем спасибо за помощь.

Похожие темы

  1. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  2. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 18:17
  3. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:37
  4. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 08:09
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •