Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 90

Тема: Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?

  1. #1
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию Можно ли использовать ПЛК73 для контроля уровня жидкости?

    Моя задача это автоматизация бассейна. Для этого присматриваю ПЛК73. Там будет нагревание, разные режимы работы фильтров, освещения, водопада, ...

    Одна из задач регулирование уровней. Я знаю что есть отдельные реле уровня для этого. Но я просто подумал что у меня есть свободные аналоговые входы, может можно сэкономить на реле уровней? Возможно ли подключить датчики уровня типа электрод на аналоговый вход? Там резистивный 80-2000 Ом. Мне кажется это маловато. Наверно нужно где то 1000-2000 kOm. Или есть какаято настройка? Может можно использовать настройку каковонибудь ТС для этого?

    Можно подключить к нему такой датчик? Было бы не плохо избавится от реле контроля уровня в шкафу, раз уж есть ПЛК.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. Если у Вас есть ЛИШНИЕ 3 аналогоых входа, то скорее всего можно. Сам ни разу не делал. Откройте руководство для любого САУ, там расписаны сопротивления для основных жидкостей. Для воды до 10 Ком и ниже. Поскольку это бассейн. то там будут добавки в виде хлорки и пр. Как они будут влиять на проводимость, надо поизучать.
    Я бы не отказывался от САУ. И ремонтировать и настраивать удобнее и понятнее. До и контроллер меньше загружать.
    Хотя вольному - воля.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3

    По умолчанию

    Погружной преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня)
    ПД100-ДГ0,016-137-0,5.10 14 750,00 руб.
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...00_dg/20321986

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Никто не мешает рассчитать дополнительные сопротивления, чтобы вписаться в диапазон ПЛК73. А в программе сделать скалирование как вам заблагорассудится...

    Или использовать ПД100 с выходом 4-20мА как посоветовали.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    С датчиком давления тоже согласен. Но какой был вопрос - таков ответ.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    Регистрация
    15.09.2015
    Адрес
    Бишкек
    Сообщений
    265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Если у Вас есть ЛИШНИЕ 3 аналогоых входа, то скорее всего можно. Сам ни разу не делал. Откройте руководство для любого САУ, там расписаны сопротивления для основных жидкостей. Для воды до 10 Ком и ниже. Поскольку это бассейн. то там будут добавки в виде хлорки и пр. Как они будут влиять на проводимость, надо поизучать.
    Я бы не отказывался от САУ. И ремонтировать и настраивать удобнее и понятнее. До и контроллер меньше загружать.
    Хотя вольному - воля.
    С уважением.
    Да как раз таки у меня будут лишние аналоговые входы. Работы там для контроллера не много. Да и зачем он еще нужен если его не загружать. Пусть пашет

    По САУ не понял это что? Гугл выдает Самоходная Артелеристкая Установка .

    Вот вы говорите для воды до 10 кОм. Что если это например 8кОм. А в инструкции к ПЛК написано что аналоговый вход 80-2000 Ом. Это значит 2 кОм максимум. Так это будет работать?

    Вы уж извените за такие глупые вопросы. Просто я в электронике не силен.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Погружной преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня)
    ПД100-ДГ0,016-137-0,5.10 14 750,00 руб.
    http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...00_dg/20321986
    Сам вопрос был что бы съэкономить на контролере уровней который стоит на много меньше этого преобразователя. Если я его не хотел покупать, то такой преобразователь еще дороже. Проще тогда купить реле уровней и поставить электроды.


    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Никто не мешает рассчитать дополнительные сопротивления, чтобы вписаться в диапазон ПЛК73. А в программе сделать скалирование как вам заблагорассудится...
    Вот я и спрашиваю. Нужен воход с чуствительнсотьию от 1 до 2 мОм. А там получается 80-2000 Ом. Если я добавлю сопративления к датчикам я только его увеличу. Мне интересно почувствуют ли аналоговые входы датчики типа электрод, и что можно сделать что бы почувствовали?

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С датчиком давления тоже согласен. Но какой был вопрос - таков ответ.
    А что не так с вопросом?
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 05.05.2016 в 16:56.

  7. #7

    По умолчанию

    Serhioromano
    А с какой точностью нужно уровень держать?
    Есть http://www.owen.ru/catalog/poplavkov...pdu_i/opisanie
    только цена у сего девайса негуманная.
    По САУ не понял это что
    http://www.owen.ru/catalog/signaliza...au_m6/opisanie

    Вот я и спрашиваю. Нужен воход с чуствительнсотьию от 1 до 2 мОм.
    У вас вода дистиллированная, чтоли?

  8. #8

    По умолчанию

    Поставьте БКК и не морочте селедке голову.

  9. #9

    По умолчанию

    бассейн.JPG
    Можно и так.
    По горизонтальным электродам узнаём электропроводность жидкости, и зная длины вертикальных и горизонтальных электродов вычисляем уровень.
    Работает если жидкость однородная, и электроды регулярно чистят.

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Задача яйца выведенного не стоит ,как для программиста ,так и электронщика .Зачем тут ПЛК? Или у вас большой опыт работы с ним ?Если нет ,то ПР114,200 за глаза .
    Сам вопрос как то странно звучит -можно ли ПЛК контролировать ...Да хоть уровень спирта в водке ...налейте в стакан воды и померьте сопротивление ,а в бассейне с учетом мочи ,пота будет еще меньше.Если что поставьте от автомобиля датчик уровня бензина или парктроник от поверхности воды http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...8-075d06a98694 за 100р с доставкой
    Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2016 в 18:03.
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик уровня жидкости 0-40мм для ПР114?
    от Georg III в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 05:37
  2. Что можно использовать ?
    от ValeriyIm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 09:06
  3. ПЛК100 измерение уровня жидкости
    от sersad в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 19:56
  4. круглогодичное измерение уровня жидкости в открытом водоеме
    от Бульятов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 13:03
  5. вопрос --кондуктометрические датчики уровня жидкости"
    от Кирилл Сергеевич в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.11.2008, 12:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •