Тема: ПЛК63-- ИП320 передача перемменых.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63-- ИП320 передача перемменых.

    День добрый!
    Есть небольшой проект т.е управление одним клапаном. Нужно вывести 3 показания на панель ИП320.

    Возникла сложность в передачи этих показаний, что то делаю не так незнающий. Ставил разные адреса MODBUS обмен идет есть хаотичные показания. Но не те что мне надо.
    FLOADP указывал протокол MODBUS - регистр (90)
    В ИП 320 указывал регистр №4 (90)
    Нет не чего.

    Прошу помощи. Что указать в Codesys и в панели.
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    В панеле мастере надо указать регистр, количество 2, Float. А по вашим картинкам непонятно, что вы вообще там прописали.

  3. #3

    По умолчанию

    А адрес какой указывать модбаса или что?
    4.jpg
    5.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Адрес ПЛК, что у вас забито в ПЛК, 16 или если поменяли
    Да, адрес регистра Modbus, который прописали для переменной.
    Еще возможно необходимо поменять на Оперативны, а не Конфигурационный, но это опытным путем. 63-его пока нет в наличии чтобы проверить.
    Последний раз редактировалось melky; 08.02.2016 в 14:10.

  5. #5

    По умолчанию

    Адрес 16
    6.jpg

    Проверить в данный момент тоже не удается приборы на объекте стоят в работе.

    Спасибо за помощь. При возможности все настройки проверю.

  6. #6

    По умолчанию

    Есть ещё одна трудность.
    Передать БИТ моментально только при нажатие.
    ПЛК63 нет битовых под элементов.
    1.jpg
    2.jpg
    Подскажите что не так делаю?

  7. #7

    По умолчанию

    Получилось только передать BOOL значение НО записывает постоянная значение TRUE и не сбрасываться. Нужен импульс
    3.jpg

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    d_i_m99 используйте слово в ПЛК, а в программе разбирайте.

  9. #9

    По умолчанию

    Подскажите Какой под элемент использовать? Все перепробовал уже.
    4.jpg

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Можно IntP или ByteP.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. плк63+ип320
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.04.2016, 16:40
  2. Передача данных ПЛК63 в СПК207
    от arelavv в разделе СПК2хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:27
  3. передача данных с плк63 в сп270
    от morcegolamer в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:44
  4. плк63+ип320
    от Александр Суханов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 16:36
  5. Передача времени и даты с ИП320 нп ПЛК154
    от ksn33 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 19:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •