Да нет простая вода. Говорю же я не электронщик не понимаю ни чего в этих сопративлениях.
Ну это я могу. Это не проблема. Мне просто инетресно, возможно было бы такое сделать?
Согласен что ПРки хватило бы по функционалу. Но хотелось добавить панель оператора. Вместо кучи кнопок на щит которые я обычно ставлю, просто панелька, и там все можно переключать. Поэтому ПЛК. Можно было бы и ПР200. Но цена тектовой панели и ПР200 таже что и этого плк. А тут все есть Все входы и выходы что мне нужны. Даже не надо модуль расширения. И дешевле получается. Почему бы тогда не использовать ПЛК. Вот так я подумал.
Я знаю что есть много разных готовых приборов. Например реле урвоня чинт в сосденем магазние 600 рублей. Электорды 300.
Вопрос не в этом. Вопрос такой:
Могу я сделать управление уровнем через ПЛК 73 и исключить покупку САЕ, БКК или РКУ как угодно их называйте.
Да это я знаю. Как я уже сказал задача тревиальная если взять реле уровня готовое. Мне просто интересно, смог бы я сделать щит на 4-6 модулей меньше. Если я куплю это ПЛК, все равно у меня будет 5 свободных аналоговых входов. Просто идея есть но я не знаю можно это будет сделать или нет. Програмно то я знаю как. Мне инетересно почувствует вход такой датчик или нет.
Ведь там по сути все равно какое напряжение. Если есть хоть немножно значит есть контакт. Если нет значит там вообще будет 0 всегда. Если хотя бы 0.001 вольт, то значит уже есть контакт. Вопрос только в том, дотаточно ли чувствительный аналоговый вход, что бы засечь на таком сопротивлении и дать данные?
Если бы у меня был девайс, я бы просто подкулючил, окунул в воду и посмотрел что аналоговый вход говорит. Но так как его нет, я и спрашиваю.
Контролировать уровень электродами уровень жидкости при помощи аналоговых входов ПЛК 73, есть неправильное решение, постоянное измерительное напряжение приведет к электрохимическому разрушению электродов (вопрос только на сколько хватит материала электродов).
Все реле для измерения уровня электродами имеют переменное измерительное напряжение
Последний раз редактировалось rovki; 05.05.2016 в 19:48.
электронщик до мозга костей и не только
У меня 4 года работали реле на башне на постоянном токе и постоянке 24 в. Электроды из нержавейки. А потом я уволился, но думаю до сих пор работают. А попровать цешкой померять сопротивление между электродами в воде. По идее там будет 1-100 Ом. Если так, то между электродов ставить сопротивления, типа магазина сопротивлений.