Тема: Управление ПЧВ по RS-485

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Т.е. сейчас типа все нормально ?
    Пошел кстати карты раскинуть чтоб узнать - пытались запускать ПЧВ из рабочего проекта или с этого что выложили.
    Нет не нормально. При запуске простенького проекта связи вообще нет. Даже светодиод на ПЧВ не моргает. Я так понимаю, что ПЛК вообще запросы не шлет. Странно как-то. Настройка порта ПЛК совершенно одинаковая с рабочим проектом.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 02.05.2016 в 22:59.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Ну так может рабочий проект выложим раз там со связью все ok ?
    Твой сикретный код на хрен никому не нужен.

    И вообще - в состоянии адекватно и полно предоставлять информацию и так и будешь цедить в час по чайной ложке, а после делать небольшие такие заявы которые все меняют ?
    Мне вот в принципе пофигу - слушается тебя пчв или нет. Меня - слушаются.
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.05.2016 в 23:23.

  3. #43

    По умолчанию

    Связь есть, но Last error постоянно идет 81, а словосостояние 0.

  4. #44

    По умолчанию

    В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол. Получается, что по умолчанию ПЧВ работает только на одной скорости 9600.

    А в РЭ написано: Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 03.05.2016 в 16:19.

  5. #45
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол. Получается, что по умолчанию ПЧВ работает только на одной скорости 9600.

    А в РЭ написано: Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод.
    Смотри внимательнее РЭ стр.42
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	8-32.jpg 
Просмотров:	418 
Размер:	70.0 Кб 
ID:	24273  

  6. #46
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Связь есть, но Last error постоянно идет 81
    Кто-нить скажет, мне одному это непонятно ?

    В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол.
    Ваша версия - 8-32 для чего ?


    Newcomer, Вы имеете что-нить на 1е предложение поста #42
    Последний раз редактировалось Валенок; 03.05.2016 в 16:55. Причина: подметки на ходу режут))

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Смотри внимательнее РЭ стр.42
    Дайте ссылку, где можно скачать этот документ. У меня на Стр.42 такого нет.

  8. #48

    По умолчанию

    В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.

    Только вот что не понятно. Я даю команду на пуск двигателя в программе ПЛК, но двигатель запускается только тогда, когда я нажимаю на ЛПО кнопку ПУСК/ДИСТ. Что-то ASo вчера про это писал, но я не понял.

  9. #49

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Кто-нить скажет, мне одному это непонятно ?


    Ваша версия - 8-32 для чего ?


    Newcomer, Вы имеете что-нить на 1е предложение поста #42
    Валенок, осталось разобраться с одним моментом. Связь есть, нет Пуска от ПЛК.

  10. #50
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    8-33 ставил от 0 до 3, никакой разницы
    В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
    ... 8(


    нет Пуска от ПЛК.
    см. пост#38. Для начала

Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •