  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Нажали АВТО - что статус говорит ?
    Статус - 2823

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну откиньте отходящие кабели пока не разобрались. Вы буквы в школе уже начали проходить ?

    Нажали АВТО - что статус говорит ?
    8-01, 8-02, 8-03, 8-04 (особенно) ?
    8-30, 8-31, 8-32, 8-33, 8-35 ?
    Это все вот так
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	221 
Размер:	42.3 Кб 
ID:	24263   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	168 
Размер:	69.0 Кб 
ID:	24262  

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Остальное ? (добавил в пост #20) Статус в двоичной напишите
    Остальные параметры то же в норме.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Статус в двоичной напишите
    101100000111

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    101100000111
    Дает предупреждение о перегреве. Нет там никакого перегрева и в помине.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Остальные параметры то же в норме.
    Норма - это что ?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Норма - это что ?
    8-30 - 2
    8-31 - 1
    8-32 - 2
    8-33 - 0
    8-35 - 10

  8. #28

    По умолчанию

    Теперь перестал запускаться от кнопки Пуск/Дист, но по сети все равно не запускается.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    к заводу - сбросили ?
    8-01 например для меня норма - 2 (а у Вас входик-то в каком состоянии при входе в АВТО ?)
    8-03, 8-04 - где, сударь ?
    8-03 = например 3.0..6.0 //что поставим ?
    8-04 = 2 //останов, раз мастер накрылся.
    8-32 = а чего так хило. Давайте 38400 (4) ?
    8-33 = на картинке 2. Буковами - 0. Определитесь
    8-35 = 1. Допустился бы 0, был бы 0. На хрен нужно что-то другое ?
    Проект ПЛК ?
    Кто еще в сети ?

    Теперь перестал запускаться
    Проводочки значит не отцепляли ?
    Адаптация (1.29) ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 02.05.2016 в 20:16.

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    к заводу - сбросили ?
    8-01 например для меня норма - 2 (а у Вас входик-то в каком состоянии при входе в АВТО ?)
    8-03, 8-04 - где, сударь ?
    8-03 = например 3.0..6.0,
    8-04 = 2 //останов, раз мастер накрылся.
    8-33 = на картинке 2. Буковами - 0. Определитесь
    8-35 = 1. Допустился бы 0, был бы 0. На хрен нужно что-то другое ?
    Проект ПЛК ?
    Кто еще в сети ?
    8-33 ставил от 0 до 3, никакой разницы. В РЭ написано, что этот параметр не используется.

Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •