    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Валенок, вы знаете как управлять ПЧВ "ОВЕН" с установленным ЛПО по RS-485 без манипуляций с кнопкой АВТО ? Меня только это интересует
    Да знаю. После перевода ПЧВ в дистанционный режим (кнопой АВТО и еще как) я управляю ПЧВ с ЛПО по RS без манипуляций с кнопой АВТО.

  2. #102

    По умолчанию

    Все. до меня тупого дошло.

    Для работы по RS-485 с ЛПО надо нажать кнопку АВТО, кнопку СТОП в настройках заблокировать. Дальше можно выключать питание ПЧВ. После подачи питания на ПЧВ кнопка АВТО сразу будет активной и ее не надо будет нажимать. Проверил, работает.

    Спасибо Валенку и Прибористу.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да знаю. После перевода ПЧВ в дистанционный режим (кнопой АВТО и еще как) я управляю ПЧВ с ЛПО по RS без манипуляций с кнопой АВТО.
    А что сразу про это не написал ?

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Все. до меня тупого дошло.

    Для работы по RS-485 с ЛПО надо нажать кнопку АВТО, кнопку СТОП в настройках заблокировать. Дальше можно выключать питание ПЧВ. После подачи питания на ПЧВ кнопка АВТО сразу будет активной и ее не надо будет нажимать. Проверил, работает.

    Спасибо Валенку и Прибористу.
    Если нажать Авто и выключить ПЧВ, при включении будет опять Авто.
    Без всяких настроек.

    На шине с ПЧВ ничего не висит? При опросе на одной шине ПЧВ и МВ1108А(сразу всех параметров) ПЧ переходит из Авто в Стоп.
    Не любит он, когда мимо групповые запросы бегают
    Последний раз редактировалось приборист; 06.05.2016 в 22:42.

  5. #105

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Если нажать Авто и выключить ПЧВ, при включении будет опять Авто.
    Без всяких настроек.
    И я про то же.

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2010
    Адрес
    Ключ Златоглавой
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Хочу спросить. В регистр 50009 нужно ведь заводить значение от 0 до 16384 (соответственно 0 - 100 %) - это частота вращения. Но у меня какая-то фигня, это значение изменилось от 0 до 5500 (что соответствует 0 - 100 %). Что такое может быть? сбрасывать не пробывал до з.у.. Может какая настройка с масштабом слетела, но ничего подобного не нашел и как даже вопрос правильный задать не знаю. помогите пожалуйста.
    При настройке ПЧВ я тоже заметил такую фигню. Может кто нибудь объяснить, где и что не так?

  7. #107
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от schlosser Посмотреть сообщение
    При настройке ПЧВ я тоже заметил такую фигню. Может кто нибудь объяснить, где и что не так?
    Всю техподдержку по увольняли наверно! Я тоже искал в чем причина, но мне помог ресет до зав.настроек.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Похожие темы

  1. Управление 4-20
    от жекон в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.06.2015, 12:47
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 00:08
  4. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 12:16
  5. управление ТРМ 151
    от Shad в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •