    По умолчанию ПР200 + 50М= "шорох" дискретного выхода

    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой шороха дискретного выхода, как добиться стабильного состояния? Задача- сформировать уровень лог.1 при температуре то +25 и до 100 (от +25 и ниже лог.0, соответственно). При приближении к заданному диапазону, подключенное к выходу промежуточное реле жутко дребезжит. Термосопротивление 50М подключено напрямую, фильтр выставил 1сек. Температуру контролирую на дисплее ПР. Возможно ли решить проблему программно или аппаратно? Благодарю.

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день. Сделайте фильтрацию по входу на пару секунд и (или) блок задержки сработки. А вообще в таких системах всегда предусматривают гистерезис по температуре на включение и выключение. Дельта температуры устанавливается в зависимости от требуемой точности. Для интереса можете вывести показания температуры на индикатор и посмотреть как она скачет без фильтров. И там уже сможете подобрать параметры фильтрации. Может пары секунд для Вас много.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    одного TON-а было бы достаточно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    автору не мешало разобраться в работе RS/SR - см.пост #2
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.04.2016 в 09:08.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    Термосопротивление 50М подключено напрямую, фильтр выставил 1сек.
    Напрямую это как? Без преобразователя?

  6. #6
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    да, без преобразователя на вход 0-4000 ом

  7. #7
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    на тригерах пытаюсь уже!

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    При 50 омах точности не получите без преобразователя
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    да, без преобразователя на вход 0-4000 ом
    И что вы вообще хотите получить? Точности никакой.
    В этом режиме только pt1000 можно с приемлемым результатом гонять.
    Подключайте через преобразователь в сигнал 4-20ма.
    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    на тригерах пытаюсь уже!
    держи макрос.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip TRM+on.zip (55.3 Кб, Просмотров: 24)

  10. #10
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    о точности речь не идет, разница в пару градусов несущественна. Вроде добился нужного результата, триггер помог и фильтр аналогового входа на 6сек. Большое Вам спасибо!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  2. ПР200, "управляемые" запросы Modbus на несколько устройств.
    от chm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:51
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •